土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通空调——暖通设计全过程(二)

暖通空调——暖通设计全过程(二)

发布于:2020-11-12 09:38:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]


送风量与气流组织 

气流组织设计的任务是合理地组织室内空气的流动,使室内工作区空气的温度、相对湿度、速度和洁净度能更好地满足工艺要求以及人们的舒适性要求。

1. 送风量

空气调节系统的送风量应能消除室内最大余热余湿,通常按夏季最大的室内冷负荷计算确定。

1)送风温差 送风温差是确定送风状态和计算送风量的关键参数。送风温差选择得大,送风量就会 小,处理空气和输送空气所需设备也会相应地要求小,从而可以使初投资和长期运行费用 减小。但送风温差过大,送风量过小时,将会影响室内气流组织的分布,导致室内的温度 和湿度分布的均匀性和稳定性受到影响。

在满足舒适条件下,应尽量加大空调系统的夏季送风温差,但不宜超过下列数值:送风高度小于等于5m时,不超过10℃;

送风高度大于5m时,不超过15℃;

送风高度大于10m时,按射流理论计算确定;

当采用顶部送风(非散流器)时,送风温差应按射流理论计算确定。

2)新风量

空调系统的新风量不应小于总送风量的10%,且不应小于下列两项风量中的较大值:

补偿排风和保持室内正压所需的新风量;

保证各房间每人每小时所需的新风量。

2. 常用气流组织的形式及其选择

空调区的气流组织,应根据建筑物的用途,满足对空调区内设计温湿度及其精度、工作区允许的气流速度、噪声标准、空气质量、室内温度梯度及空气分布特性指标(ADPI)的要求;气流分布均匀,避免产生短路及死角;结合建筑物特点、内部装修、工艺(含设备散热因素)或家具布置等进行设计、计算。

空调房间人员活动区的气流速度不宜过大,并考虑室内活动区的允许速度与室内空气温度之间的关系。

空调房间的主要送风形式:百叶风口或条缝形风口侧送;散流器、孔板或条缝形风口顶送;地板散流器下送;喷口送风。

百叶风口或条缝型风口侧送:根据空调房间的特点,送、回风口可以布置成单侧上送上回、单侧上送下回、双侧上送上回、双侧上送下回、单侧上送、走廊回风等多种形式。

1)仅为夏季降温服务的空凋系统,且空调房间层高较低时,可采用上送上回方式;

2)以冬季送热风为主的空调系统,且空调房间层高较低时,宜采用上送下回方式;

3)全年使用的空调系统,一般应根据气流组织计算来确定采用哪种方式;

4)层高较低、进深较大的空调房间,宜采用单侧或双侧送风、贴附射流。

散流器、孔板或条缝形风口顶送:层高较低、有吊顶或技术夹层可利用时,可采用圆形、方形和条缝形散流器顶送;要求较高时,可采用送风孔板和条缝形风口等结合建筑装饰均匀顶送。

地板散流器下送:层高很高、进深很大的空调房间,可采用地板散流器下送。

喷口送风:高大空间的空调场所,如会堂、体育馆、影剧院等,可采用喷口侧送或顶送。

3. 气流组织的计算方法

气流组织计算的任务是选择气流分布的形式,确定送风口的形式、数目和尺寸,使工作区的风速和温差满足设计要求。


空调水、风系统的设计原则及其计算

一般舒适性空调冷水供/回水温度为7℃/12℃;热水供/回水温度为60℃/50℃;蓄冷大温差低温送水冷水温度一般为1~5℃;蓄冷时供/回水温度为2℃/13℃;区域供冷水供/回水温度为5℃/13℃

1.常用空调水系统的形式及其设计原则:

开式系统和闭式系统 同程系统和异程系统 可将空调水系统按区域划分、高度划分;

两管制和四管制系统;

定流量系统和变流量系统

一次泵系统和二次泵系统

2.空调水系统的水力计算

3.空调风系统及其水力计算

4.风管系统的设计计算

在进行风管系统的设计计算前,必须首先确定各送(回)风点的位置及其风量、管道系统、相关设备的布置、风管材料等。设计计算的目的是:确定各管段的管径(或断面尺寸)和压力损失,保证系统内达到要求的风量分配,并为风机选择和绘制施工图提供依据。

1)?风管系统水力计算的方法:假定流速法、压损平均法、当量压损法、静压复得法等。在一般的风管设计计算中,较为普遍的方法是假定流速法和压损平均法。

2)?基本设计计算步骤 系统管段编号。一般从距风机最远的一段开始,由远而近顺序编号;通常以风量和风速不变的风管为同管段;局部管件(如弯头、三通、送风口、回风口等)含在管段内。

选择合理的空气流速。

管道压力损失计算。压力损失计算应从最不利的环路(距风机最远点)开始。

管路压力损失平衡计算。一般的空调通风系统要求两支管的压力损失差不超过15%。

当并联支管的压力损失差超过上述规定时,可通过:

①调整支管管径;

②增大压力损失小的那段支管的流量;

③调节阀门的开度,增大压力损失小的那段支管的压力损失等方法进行压力平衡。

风机选择。要选用低噪声风机,考虑风机消声的同时,不仅要达到室内噪声标准,而且室外进、排风处的噪声也要满足环保的要求;选择风机时,风量、风压富裕量不应过大;根据运行工况的分析,确定经济合理的台数;有条件时可采用变频风机,以减少运行费用。风机的风量附加。

风机的风量除应满足计算风量外,还应增加一定的管道漏风量,漏风附加率小于10%。在管网计算时,不考虑风管的漏风量。

风机的压力附加。风机的全压为系统管网的总压力损失,通常空调通风系统的管网总压力损失考虑l0%左右的附加值。


主要设备的设计选型


1. 风机盘管机组的选型计算

2.新风空调箱的选型计算

3.组合式空气处理机组的选型计算

空调设备及管道的保冷与保温、消声与隔振

1.空调设备及管道的保冷与保温

2.空调设备及管道的消声与隔振


施工图 图纸深度要求

1.平面图

(1)?平面图应绘出建筑轮廓、主要轴线号、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。首层平面图上应绘出指北针。

(2)?采暖平面图应绘出散热器位置,注明片数或长度,采暖干管及立管位置、编号,管道的阀门、放气、泄水、固定支架、补偿器、入口装置、减压装置、疏水器、管沟及检查人孔位置。注明干管管径及标高、坡度。

(3)?通风、空调平面图应用双线绘出风管,单线绘出空调冷热水、凝结水等管道。图纸应标注风管尺寸、标高及风口尺寸(圆形风管注中管径、矩形风管注明宽×高),还应标注水管管径及标高以及各种设备及风口安装的定位尺寸和编号,还应注明消声器、调节阀、防火阀等各种部件位置及风管、风口的气流方向。

2.大样详图

大样详图表示采暖、通风、空调、制冷系统的各种设备及零部件施工安装做法,当采用标准图集时,应注明采用的图集、通用图的图名、图号及页码。凡无现成图纸可选,且需要交待设计意图时,需绘制详图。简单的详图,可就图上引出,在该图空白处绘制。设备、管件等制作详图或安装复杂的详图应单独绘制。

3.系统图或立管图

系统图或立管图能表现出系统与空间的关系,又称为透视图。当平面图不能表示清楚时应绘制透视图,比例宜与平面图一致,按45°或30°轴测投影绘制。多层、高层建筑的集中采暖系统,可绘制采暖立管图,并应进行编号。上述图纸应注明管径、坡向、标高、散热器型号和数量等。空调的供冷、供热分支水路采用竖向输送时,也应绘制立管图,并编号,还需注明管径、坡向、标高及空调器的型号等。

4.剖面图或局部剖面图

剖面图或局部剖面图,表示风管或管道与设备连接交叉复杂的部位关系。图中应表示出风管、水管、风口、设备等与建筑梁、板、柱及地面的尺寸关系以及注明风管、风口、水管等的定位尺寸和标高、气流方向及详图索引编号。



空调、制冷机房设计

1.平面图

(1)?通风、空调、制冷机房的平面图,应根据需要增大比例,使图面能够将设计内容表述清楚,应绘出冷水机组、新风机组、空调器、循环水泵、冷却水泵、通风机、消声器、水箱、冷却塔等通风、空调、制冷设备的轮廓位置及设备编号,注明设备和基础距离墙或轴线的尺寸,绘出连接设备的风管、水管位置及走向, 注明尺寸、管径、标高。标注出机房内所有设备和各种仪表、阀门、柔性短管、过滤器等管道附件的位置。

(2)?通风、空调、制冷机房剖面图用来表达复杂管道的相对关系及竖向位置关系,绘制时应标出机房平面图的设备、设备基础、管道和附件的竖向位置、竖向尺寸和标高。图中还应标注连接设备的管道位置、尺寸、设备和附件编号以及详图索引编号等。

2.系统流程图

复杂系统的管道连接关系应绘制系统流程图表示,对于热力、制冷、空调冷热水系统及复杂的风系统也应绘制系统流程图,并在流程图上应绘制出设备、阀门、控制仪表、配件的前后关系,标注出介质流向、管径及设备编号等。流程图可不按比例绘制,但管路分支应与平面图相符。

3.控制原理图

控制原理图表明系统的控制要求和必要的控制参数,当空调、制冷系统有监测与控制时,应有控制原理图,图中以图例绘出设备、传感器及控制元件位置,说明系统的控制要求和必要的控制参数。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通空调——暖通设计全过程(一)

收录于话题 空调系  统设计的基本设计步骤及其主要设计程序可归纳如下: 第1步:熟悉设计建筑物的原始设计资料 包括:建设方提供的文件、建筑用途及其工艺要求、设计任务书、建筑作业图等。 第2步:资料调研 包括:查阅相关设计资料(手册、规范、标准、措施等)、收集相关设备与材料的产品。 第3步:确定室内外设计气象参数

回帖成功

经验值 +10