土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给排水——导流型容积式水加热器加热量计算

给排水——导流型容积式水加热器加热量计算

发布于:2020-11-12 09:27:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]


以水水换热为例,Qh=1285.03kw,热媒为锅炉热水:供水温度tmc=85℃,工作压力Pt=0.3MPa,冷水温度tc=5℃,要求出水温度tz=60℃。水加热器的工作压力Ps=0.79MPa。

1按“RV-03”设计计算

(1)贮水容积

在实际应用中,贮水器的容积多用经验法,按式(1-1)计算:

                                       

查规范GB50015-2003表5.4.10,贮热时间T≥40minQh,则

(2)贮水总容积

V=1.15Ve=15479.02157L

(3)选用4个单罐容积为vi=5000L的罐(查表3“RV-03”),实际贮水容积Ve'=4×4.90=19.6 m3>V。

(4)传热面积

总传热面积,按式(1-2)计算:

式中:K——传热系数,W/(m2·℃),查给排水图集表5,为630;Δtj——温差,为(tmc tmz)/2-(tc tz)/2=40℃

单罐传热面积Fi

Fi=F/4=73.3/4=18.33m2

查表3选-5H中的传热面积A,Fi’=20.1m2

实际总换热面积F’

F’= 4Fi'=4×20.1=80.4 m2>73.3 m2

(5)按罐体PS=0.79MPa,热媒Pt=0.3MPa;最后选RV-0305H(1.6/1.0)型罐体4个,单罐传热面积Fi=20.1m2

2按“RV-04”设计计算

(1)贮水容积

在实际应用中,贮水器的容积多用经验法,按式(1-1)计算:

(2)贮水总容积

V=1.15Ve=15479.02157L

(3)选用5个单罐容积为vi=4000L的罐(查表4“RV-04”),实际贮水容积Ve'=5×3.93=19.65m3>V。

(4)传热面积

单罐传热面积Fi

Fi=F/4=57.7/5=11.54m2

实际总换热面积F’

F’= 5Fi’=5×13.1=65.5 m2>57.7 m2

(5)按罐体PS=0.79MPa,热媒Pt=0.3MPa;最后选RV-04-4.0(0.4/1.0)型罐体5个,单罐传热面积Fi=13.1m2。


  • maxrenku
    maxrenku 沙发

    实际总换热面积F’

    F’= 5Fi’=5×13.1=65.5 m2>57.7 m2

    (5)按罐体PS=0.79MPa,热媒Pt=0.3MPa;最后选RV-04-4.0(0.4/1.0)型罐体5个,单罐传热面积Fi=13.1m2。

    2022-03-10 13:43:10

    回复 举报
    赞同0

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 790 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

综合管廊 给水设计

最近在看综合管廊设计,存在一些疑问:(1)固定、滑动支墩都需要设置吗? 如果需要,如何配合?17GL301没有明确呢(2)波纹补偿器是否需要?如何设置呢,能否用蝶阀伸缩节取代呢 麻烦各位前辈 答疑解惑哈~

回帖成功

经验值 +10