建筑工程鲁班联盟 版权归原作者所有 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》是给排水及采暖施工应遵照的最基本规范,是保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益的标准,其中的 20条强制性条文 更是施工质量的底线,在施工中需要对此了然于心,不得随意违反。 1 来源:建筑工程鲁班联盟 版权归原作者所《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》是给排水及采暖施工应遵照的最基本规范,是保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益的标准,其中的
来源:建筑工程鲁班联盟 版权归原作者所有 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》是给排水及采暖施工应遵照的最基本规范,是保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益的标准,其中的 20条强制性条文 更是施工质量的底线,在施工中需要对此了然于心,不得随意违反。 1
版权归原作者所《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》是给排水及采暖施工应遵照的最基本规范,是保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益的标准,其中的 20条强制性条文 更是施工质量的底线,在施工中需要对此了然于心,不得随意违反。 13.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。
外墙防水套管安装
刚性和柔性防水套管
防水套管安装要求:
1、防水套管结构形式分为柔性防水套管(A/B管型)、刚性防水套管(A/B/C型)及刚性防水翼环三种类型。
2、柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区,管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物外墙。
3、当穿墙管与泵或增压设备连接的进、出管道时,宜在连接处设置柔性连接。
4、刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,对于地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物上墙的管道上就近设置柔性连接,A型适用于钢管,B、C型适用于球墨铸铁管。
柔性套管安装示意图
2 3.3.16 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。
风机盘管进场试验水压试验要求:1、金属及复合管道系统在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02Mpa,然后降至工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,寻多本市政给排水相关专业工程师职称,地区不限,可以网查最好,哪位有联系陈工同步156-2217-7087压力降不得大于0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。2、喷淋系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。严密性试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。
3、低辐热管道,在试验压力下稳压1h内压力降不大于0.05Mpa且不渗不漏。 3 4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件,生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准.。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
给排水——给排水系统的设计tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题 1.常识: ⑴系统的设计压力、试验压力均为设计人员计算取值,其试验压力一般为设计压力1.5的系数; 而管材的公称压力是厂家的设定值; ⑵设计人员一般按照设计压力选用管材的公称压力,且满足设计压力≤管材的公称压力; 2.存异:管材选用的公称压力 是否要 大于系统试验压力?规范没有找到。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发