土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置,这个“附近”是多远?

消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置,这个“附近”是多远?

发布于:2020-11-05 14:47:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


《消防给水及消火栓系统技术规范》规定:临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。

那么距离多远才算是“附近”?

根据2019年广州市住建局组织编制的《广州市消防设计、审查难点问题解答》的相关解答, 建筑距离水泵接合器不大于40米 可以算设置。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 心平气和1118

    有这个解答,大家都有依据了!

    2020-11-24 22:59:24

    回复 举报
    赞同0
  • 遥远的故乡

    11.jpg

    2020-11-18 14:33:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓与喷淋头安装的实例解读,大家的工地做对了吗?

正文:   本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装

回帖成功

经验值 +10