土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩基承台混凝土分两次浇注,在受力和构造上是否可行?
地下室边桩承台由于紧靠基坑坡脚,承台一次开挖影响已经支护的边坡安全,因此想把该部分边桩承台混凝土分两次浇注:第一次浇注承台下半部分,待回填部分土后再进行与地下室底板、梁一起浇注该承台的上半部分混凝土,不知此措施对承台的冲切、底板抗浮等影响如何?请各位不吝赐教。

全部回答(19 )

  • nhtgw
    我认为不好
    施工难保证质量
    :victory:
    2008-08-21 14:28:21 来自 PC 评论 举报
  • tzb0007
    抗弯是一个隐忧。预埋插筋的作用能否保证上下两部分混凝土的整体抗弯能力?而两桩台通常按梁设计(抗弯),边桩承台往往又以两桩较多。。。那既有建筑基础加固方法之一的混凝土套加固原理,似乎有点类同?
    2008-03-08 22:35:08 来自 PC 评论 举报