土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库耗冷量的估算

冷库耗冷量的估算

发布于:2020-11-03 15:00:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

1、肉类冷库:
冷却每顿肉类食品的耗冷量(表1)
序号
库房温度/℃
肉类降温情况
冷加工时间/h①
单位耗冷/(w/t)
入库℃
出库℃
冷却设备负荷
机械负荷
1
2
3
4
-2
-7/-2②
-10
-10
35
35
35
35
4
4
12
10
20
11
8
3
3000
5000
6200
13000
2300
4000
5000
10000
①冷加工时间不包括肉类进库和出库的搬运时间;
②此处系指库温先为-7℃,待肉类表面温度降到±0℃时,改用库温为-2℃继续冷却。
注:本表内冷却设备负荷已经包括货物负荷系数P的数值,机械负荷已经包括总管道等7%的冷损耗系数。
冷冻每顿肉类食品的耗冷量(表2)
序号
库房温度/℃
肉类降温情况
冷加工时间/h①
单位耗冷/(w/t)
入库℃
出库℃
冷却设备负荷
机械负荷
1
2
3
4
5
-23
-23
-23①
-30
-30
4
12
35
4
-10
-15
-15
-15
-15
-18
20
12
20
11
16
5300
8200
7600
9400
6700
4500
6900
5800
7500
5400
①指一次冻结(指肉类不经过冷却),氨系统直接用低于-33℃的蒸发温度
注:本表内冷却设备负荷已经包括货物热流量系数P的数值,机械负荷已经包括总管道等7%的冷损耗系数。
2、水产冷库
水产品冷加工单位冷负荷(表3)
库房名称
库房温度/℃
肉类降温情况
冷加工时间/h
单位耗冷/(w/t)
入库℃
出库℃
冷却设备负荷
机械负荷
准备间
冻结间
冻结间
0
-25
-25
20
4
20
4
-15
-15
10
10
16
4700
9300
7000
3500
7500
5600
3、冷藏间、制冰间
冷藏间单位冷负荷(表4)
序号
库房名称
库房温度℃
单位耗冷/(w/t)
冷却设备负荷
机械负荷
1
2
3
4
5
6
一般冷却物冷藏库
250t以下冻结物冷藏间
500t—1000t冷库冻结物冷藏间
1000t—3000t单层库冻结物冷藏间
1500t—3500t多层库冻结物冷藏间
4500t—9000t多层库冻结物冷藏间
±0、-2
-15、-18
-18
-18、-20
-18
-18
88
82
53
41~47
41
30~35
70
70
47
30~35
30~35
24
注:表中机械负荷已包括总管道冷损耗系数
制冰和贮冰间冷负荷(表5)
序号
制冰方式
单位耗冷/(w/t)
机械负荷
1
2
3
盐水制冰方式
桶式快速制冰
贮冰间
7000
7800
25
注:表中机械负荷已包括总管道冷损耗系数
4、小型冷库冷负荷估算
肉、禽、水产品类单位冷负荷(表6)
序号
库房名称
冷间温度℃
单位耗冷/(w/t)
冷却设备负荷
机械负荷
1
2
3
4
50t以下冷藏库
50t—100t冷藏间
100t—200t冷藏间
200t—300t冷藏间
 
-15~-18①
195
150
120
82
160
130
95
70
①进货温度按-12~-15℃,进货量按库容的5%计算,如果进货温度为-5℃时,需适当增大表中数值。
水果蔬菜类单位冷负荷(表7)
序号
库房名称
冷间温度℃
单位耗冷/(w/t)
冷却设备负荷
机械负荷
1
2
100t以下冷藏库
100t—300t冷藏间
0~2
0~2
260
230
230
210
鲜蛋类单位冷负荷(表8)
序号
库房名称
冷间温度℃
单位耗冷/(w/t)
冷却设备负荷
机械负荷
1
2
100t以下冷藏库
100t—300t冷藏间
0~2
0~2
140
115
110
90
注:表中机械负荷已包括总管道冷损耗系数。
5、室内型装配式冷负荷估算
将表7-表9中的负荷值再乘以1.2的修正系数。
6、简单计算估算法
总的冷负荷可以分为两部分:
(1)通过围护结构散失的冷量,可按常规方法计算。
(2)运行冷负荷  按下式计算:
Qr=V *fr *△T
式中:Qr-运行冷负荷(W);
V -冷库容积(m3);
Fr-运行系数,查表9;
△T-库内外温差(℃);
冷库容积/m3
Fr/[W/(m3*°C)]
冷库容积/m3
Fr/[W/(m3*°C)]
140
200
280
560
0.31
0.24
0.19
0.16
1400
2100
2800
0.14
0.14
0.13
 
  • jzcszl