土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土灌注桩钢筋接长接头有什么好的办法

混凝土灌注桩钢筋接长接头有什么好的办法

发布于:2008-03-04 22:19:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢筋混凝土灌注桩如果桩长较长,大于12M,不可避免要存在接头,按规范要求,钢筋焊接要保证通心,即焊口处主筋要打弯,才能保证通心,但如果直径较大,22、25,起吊后、施焊前打弯比较困难,在帮条焊(焊口数量多)和搭接(钢筋浪费严重)的情况下,有什么办法能保证质量,又能加快焊接速度?请教各位高人。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tianshi61
    tianshi61 沙发
    大家 全是高手呀 收益匪浅
    2008-11-25 09:43:25

    回复 举报
    赞同0
  • buhuagao
    buhuagao 板凳
    其实灌注桩的钢筋接头是可以搭接焊的,因为桩基主要受力还是受压的较多;当受拉时,即便钢筋是不同心,也没什么问题,主要还是靠混凝土桩的摩擦力的。但必须要保证钢筋搭接焊的地方焊接牢固!放心吧!
    2008-08-05 22:05:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。