土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 区域消防,生活给水分区变频恒压供水

区域消防,生活给水分区变频恒压供水

发布于:2008-03-04 22:19:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
区域消防给水系统是 一个泵房,一个高位水箱,一个消防水池,室外消防,生活给水管道合用,室外消火栓直接接在环网上,
我的疑问是 室外消火栓直接接在高压的消防生活给水环网上(因为有高位水箱 集中消防水池要有室外消防水量) ,那室外消火栓就是高压了,还可能是超高压,室外消火栓有什么要求
室内消防给水从环网中取水,竖向成环,其下不用设消防水池和泵房。生活给水直接从环网中取水可以吗,消防水压都满足生活水压肯定也满足
我的想发有问题吗请指教交流 ,谁能详细解释下 区域消防,生活给水分区变频恒压供水 谁有这方面的工程图纸传我一份学习。谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qijiebujiese
    qijiebujiese 沙发
    :victory::victory::victory::victory::victory::victory:
    2013-05-13 11:59:13

    回复 举报
    赞同0
  • zh_changhong
    zh_changhong 板凳
    此系统不好,太综合,理由如下:
    1、室内消火栓一般用镀锌钢管;《建筑给排水设计规范》明确规定:生活水池不能使用混凝土为池壁的,一般消防水池的体积大,水的停留时间长,可能会超过48小时。水质易污染,不能保证。
    2、安全性差,室内室外消火栓共用一个管道,一旦有问题,消防系统即失效。
    3、可操作性不好,三套泵,室外还超压。
    2008-04-13 21:33:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于小区雨污水提排措施的考虑

最近做一个项目的前期策划,考虑到容积率的问题,建筑要求将小区地面降低2米,比临近市政路面低0.5-2米,现经过分析测算,2层以上采用重力流,一层采用二次提排。目前存在以下问题:1、由于市政路面高于园区路面,存在市政管道不畅通导致市政管道雨污水回灌风险,对于防止市政雨污水倒灌的防止措施有哪些?2、雨水最大计算流量为Q=474.01升/秒,提排雨水流量 Q= 282.51 升/秒 即,1017.03 立方米/小时。计划设置污水泵提升,选择参数应注意哪些方面?

回帖成功

经验值 +10