土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求助:计算用电量的公式及算法!
我是个菜鸟!有谁可以告诉我计算用电量的公式及算法!
如:一个饭店!装潢一下!该用多大的电缆,及电缆的流量是多少???
麻烦各位前辈了!!!

全部回答(2 )

  • qhdzzj123
    说的很好啊,值得去学习。 有写公式是很难记得。需要用的时候在去查了
    2008-03-10 20:50:10 来自 PC 评论 举报
  • heshuye
    导线截面的选择:
    1、导线截面的选择:
    为了保证供电线路安全、可靠、经济地运行,导线截面选择必须同时满足下列三个条件。
    (1)按导线安全载流量选择,负载的计算电流为
    K×ΣP
    三相四线制线路上, I=-------------------- (A)
    √3×U×COSφ



    ΣP
    二相制线路上, I=-------------------- (A)
    U×COSφ
    式中:K――需要系数,因为许多负载不一定同时使用,也不一定同时满载,还要考虑电机的效率不等于1,所以需要打一个折扣,称为需要系数;取0.5~1.0。
    U――线电压;
    ∑P――各负载铭牌上标志的功率的总和;
    COSφ――负载的平均功率因数。

    (2)按容许电压降选择导线截面
    当供电线路很长时,线路上的电压降就比较大,导线上的电压降应不超过规定的容许电压降。导线截面计算式为:
    ΣP×L
    S=-------------------- (mm2)
    C×ε
    式中:ΣP×L――负荷力矩的总和,KW•M;
    C――计算系数,在三相四线制供电线路上,铜线的计算系数为77,铝线为46.3;在单相220V供电时,铜线为12.8,铝线为7.75;
    ε――容许电压降,一般电网规定的容许电压降为5%,临时供电线路可降到8%。
    (3)按导线应能承受最低的机械强度选择导线截面
    JGJ46-88中规定:架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。为满足机械强度要求,绝缘铝线截面不小于16mm2;绝缘铜线截面不小于10 mm2;跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的架空绝缘铝线最小截面不小于35 mm2;绝缘铜线不小于16 mm2。
    总之,导线截面的选择必须满足上面的三个条件。选用时一般先按安全载流量进行计算,初选后再对其它两个条件进行核算,直至符合要求为止。

    2、线路计算:
    (1)、总电源线路计算
    总电源位于配电间处,由电源直接接出,负责现场整体用电情况。总电源至配电间导线选择:
    取K=0.7,COSφ=0.75,ΣP=104.2KW
    0.7×104.2×1000
    I=――――――――――――――=148A
    √3×380×0.75
    故选择50mm2截面BX型铜芯橡皮线。
    2008-03-08 15:03:08 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10