土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 向大家求助智能建筑的6个问题

向大家求助智能建筑的6个问题

发布于:2008-03-04 21:53:04 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1、为什么乙二醇次级泵需要变频启动,而初次泵却不需要?
2、距离低压配电配电室较远的漏电开关是否需要返回漏电跳闸信号?如果需要,高层的漏电开关是否要拉很长一段信号线?
3、什么场合的排风机二次图不需要DDC接点?
4、为什么冷却水泵要加电子式脱扣保护?
5、3XDZ 6UL-F;2XKZ 2-95分别表示什么器件,应用场合?

6、低压无功补偿柜电容量是如何确定的?有没有具体公式?

  • souperboy
    souperboy 沙发
    6、低压无功补偿柜电容量是如何确定的?有没有具体公式?

    算cos啊,计算书算出来的。
    2008-03-06 23:01:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

弱电集成系统与安全行业标准的要求

集成系统一般包含BAS楼宇自控系统、OAS办公自动化系统、CAS通讯自动化系统.其中BAS中包含:SAS安全自动化系统、BAS楼宇设备自控系统、FAS消防自控系统.…… 详细查看 http://www.af.shejis.com/new_lw/html/209075.shtml

回帖成功

经验值 +10