1、为什么乙二醇次级泵需要变频启动,而初次泵却不需要?
2、距离低压配电配电室较远的漏电开关是否需要返回漏电跳闸信号?如果需要,高层的漏电开关是否要拉很长一段信号线?
3、什么场合的排风机二次图不需要DDC接点?
4、为什么冷却水泵要加电子式脱扣保护?
5、3XDZ 6UL-F;2XKZ 2-95分别表示什么器件,应用场合?

6、低压无功补偿柜电容量是如何确定的?有没有具体公式?

  • souperboy
    souperboy 沙发
    6、低压无功补偿柜电容量是如何确定的?有没有具体公式?

    算cos啊,计算书算出来的。