土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 实例分享机电安装如何做好过程控制?

实例分享机电安装如何做好过程控制?

发布于:2020-10-30 14:16:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]


建筑机电工程与土建工程在施工过程中密不可分、相互交叉,各专业的协调管理和相互配合已成为施工方案中的关键,它直接影响着施工质量、进度和成本等等,交叉施工的协调管理尤为重要。本工程为地下一层、地上13层,其中,地下一层为自行车库及设备用房,首层及局部二层为社区配套商业,2-13层为住宅。鉴于本工程机电系统专业工程较多、技术性较强,地下一层过道狭小、管线多,各专业间综合管线施工复杂、施工组织难度大等特点,特对机电系统各专业工程的协调管理及配合服务的任务进行分解。 下面就分享一下本机电安装工程在施工过程中的控制重点及现场图片,旨在与大家交流探讨。


管道出户处理
捻口密实很重要,油麻封堵,管道周圈环缝要一致,素灰捻口密实,再用防水卷材处理与管道连接不小于20公分。通常此部位疏忽容易引发漏水,因此要严格控制,以杜绝外墙渗漏质量通病。





梁上预埋套管
预留预埋阶段就要考虑管道优化,对于商业项目,楼净高分析尤为重要。对于机电安装工程,预留预埋是首项基础工作,特别是在梁上预埋套管,必须符合规范要求,宜偏梁上1/3或中心预埋,且中心要一致,保证净高,达到综合优化效果。





给水管道安装
给水管道支架安装按规范要求,吊架、固定支架布置合理;大型管道安装,必须要支架方案先行,以保证支架承载安全。





污水、废水管道
纵向成线,横向有坡,管件顺水,支架合理,净高分析满足要求;污、废水干管在空间尺寸允许的情况下尽量采用斜45度三通为宜,能够保证后期排水干管畅通无堵;由于排水受室外出户标高控制,建议尽量贴梁、板下敷设。





立管吊模
立管吊模采用专用配件,底部光滑、密实,观感好;排水封堵严密,施工过程中无杂物侵入。特别是对于精装修工程,排水设备口施工过程较长,必须严格封堵,确保无隐患。




排水支管样板先行
排水的点位关系到给水的配水点,关系到后期各卫生洁具的安装,只有通过管道样板引路,才能够达到户型的统一标准以及同类户型材料计算;斜三通、45度管件灵活运用,减少阻力,不易堵,排水效果好;卫生间排水立管三通控制在18-20公分为宜,太低会与吊顶冲突。





垫层内管道敷设
垫层内管道敷设采用管卡固定,卡子固定符合规范要求,满足砼浇筑后点位垂直要求,便于后期安装的尺寸控制、质量保证。





水暖井施工
水暖井施工设计正常为合用井,立管通常有给水、中水、排水、消防管等,管井狭小,管道纵横排布都很密集,优化难,必须样板先行确认,以达到最佳排布效果。





雨水、空调水立管
户外雨水立管卡通常不牢固,经常发生脱落现象,每根立管设置角钢固定支架为宜;空调管外墙设置户口盘,内墙设置户口堵,保证后期无蚊虫及异物侵入,套管坡向向外,严禁倒置户内。





散热器安装
散热器安装必须距窗中安装;如果在阴角部位安装,第一根立管距离墙边尺寸15-20公分为宜,能够保证后期拆卸维修;散热器与插座距离不小于20公分安全距离。





排水透气管与烟风道关系
通常在安装过程中屋面透气管预留预埋在前,未能考虑烟道控制尺寸,导致后期透气管不能垂直向上,所以预埋透气管必须考虑避让尺寸;同一尺寸透气管成线成行。





人防密闭套管预埋
所有穿越人防区防护密闭隔墙及顶板的压力管道均需预留防护密闭套管,防护套管做法参见土建07FS02(人防水)。





预留预埋控制
预留、预埋过程中标高、点位精确,箱、盒绑扎要牢固,拆模后及时清理,保证二次扫管畅通;前期预埋控制直接关系到后期安装的顺利与否。





分户箱预埋
剪力墙上分户箱与一次结构同时预埋,箱体内撑到位,采用角钢定位以确保与墙体的尺寸控制;一次性预埋,节省人工,箱体密实、质量可靠。





离心玻璃棉管壳
自带铝箔保护层,保温厚度通常为5-6公分;保温管较柔,施工时不易操作,接合缝相互粘贴容易裂缝,成型不美观,但是防火等级与绝热效果好,施工中要求工人要精细化操作,才能达到预期效果。





标识施工
标识通常包括“文字+箭头”,文字代表介质、系统名称,箭头表示介质流向外;除了对管道进行标识,通常也要对功能房、设备用房进行标识,宜统一制作模板进行涂刷或喷涂在醒目部位。





机电安装工程要合格,就要以前期审图、样板引路、综合布管、图纸优化作为施工依据,重视过程中的每个细节,机电安装和土建施工的配合,是整个工程配合中的重中之重。机电安装各施工工序应及时插入,穿插施工、相互协调配合是保证工程施工进度、控制工程质量的重要环节;结合总体施工进度计划,与土建专业一同编排材料进场和安装计划,做到需要布置设备的房间提前完工、及时封闭;设备层、管井安装先行为原则,按照不同的安装要求和配合深度,提出多种配合方案,以便有条不紊地安排施工,最终确保土建与安装顺利进行。



全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lz19870501
    lz19870501 沙发

    太好了,这篇文章,图文并茂

    2020-11-02 08:19:02

    回复 举报
    赞同0
  • wang171468177
    wang171468177 板凳

    谢谢楼主分享好资料谢谢啦!机电安装的隐藏工程关系后续工作进行,应当多加重视。