我国从1995年开始在农村推广简易型剩余电流动作保护装置,[漏电保护器]随后逐步推广电流型,脉冲型等漏电保护器,目前剩余电流保护器的种类繁多,可按下列方式分类:
(1)按检测元件的检测原理分为: 电压型,电流型,脉冲型,电流智能型,鉴相鉴幅型。
(2)按中间元件类型分为: 电磁式,电子式。
(3)按结构形式分为: 组合式保护器,由剩余电流动作保护器,交流接触器或低压断路器等部件组合而成和漏电断路器。将剩余电流保护装置和低压断路器装配在一个绝缘外壳内的保护装置。
(4)按用途分为: 单相家用剩余电流动作保护器,三相三线剩余电流保护器,三相四线剩余电流保护器。
剩余电流动作保护装置(RCD)的应用场合:
(1)下列场合需要设置RCD
● 属于1类的移动式电气设备及手持式电动工具;环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备;
● 公共、办公、住宅建筑等 除壁挂式空调电源插座外 的其他电源插座或插座回路;
● 安装在户外的电气装置;
● 环境特别恶劣或潮湿场所(如:游泳池、喷水池、浴池等)的电气设备可能直接接触人体的医疗电气设备;
● 急救和手术用电设备的配电线路的剩余电流动作保护 宣作用于报警 ,此时选用剩余电流保护报警装置 RCM ;
● 施工工地的电气机械设备;
● 临时用电的电气设备;
● 农业生产、水产品加工用的电气设备;
● 所有由TT系统供电的用电设备。
(2)如果具备下列条件的电气设备和场所,可不装RCD
● 使用 安全电压 供电的电气设备;
● 一般环境条件下使用的具有 加强绝缘(双重绝缘) 的电气设备(如卫类和皿类电器等);
● 使用隔离变压器且二次侧为 不接地系统 供电的电气设备;
● 具有非导电条件场所的电气设备;
● 在没有间接接触电击危险场所的电气设备。
剩余电流动作保护装置(RCD)的正确接线:
在低压配电系统中,采用"保护器+保护线"保护的方式,经常由于接线错误而造成保护器误动或拒动,造成不良影响,在采用这种保护方式时,只有正确地接线,才能起到应有的保护效果。
▲(剩余电流动作保护器RCD的接线图)
(1)在中性点直接接地,在TN系统中采用TN-C方式保护时,中性线一定要穿过保护器零序TA,而保护线在正常工作时不流过电流,一定不能穿过剩余电流动作保护器的零序TA。
(2)不带单相负荷的动力线路,由于是对称负荷,其中性线不应穿过零序TA,采用三相保护器即可。对于单相负荷回路应采用双极保护器,按TN-S或TNC-S方式加保护线。
(3)对于动力、照明混合线路,应选用四极保护器。如果采用中性点直接接地,保护线与N线共用的TN-C系统,则PEN线穿过零序TA,但TA后面的PEN线只起工作N线作用,而不能兼作保护线。
(4)选用保护器后,线路若需要进行重复接地,其接地点只能选在工作N线的输入端,如对于选用三极保护器的动力回路,由于其N线不通过零序电流互感器TA,所以对重复接地的选择无其它要求。
此外,采用保护器后,人们对其它触电防护措施的重要性认识淡薄了,错误地将保护器作为唯一的安全措施,放松了其它安全措施的实施,如连接保护线或接地线、采用绝缘防护物等。因此,在宣传推广安装保护器的同时还要贯彻有关规程要求,做好安全管理,正确发挥保护器的安全防护作用。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2152 人订阅
阅读下一篇
【干货】19种电压转换的电路设计方法技巧一:使用LDO稳压器,从5V电源向3.3V系统供电 标准三端线性稳压器的压差通常是 2.0-3.0V。 要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。 压差为几百个毫 伏的低压降 (Low Dropout, LDO)稳压器,是此类应用的理想选择。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发