土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器选型和高压电机启动问题

变压器选型和高压电机启动问题

发布于:2008-03-04 19:29:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问带两台1450KW 10KV电机,选用2500KW 33/11KV变压器够用吗?
另外,在这种情况下电机能否直接启动.(电机用来拖动水泵)
请高手指教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lmgm
    lmgm 沙发
    谢谢各位!!1
    2008-03-12 20:50:12

    回复 举报
    赞同0
  • 空格
    空格 板凳
    如果上一级容量足够大,并且此台变压器只带这两台高压电机,两台分别起动,起动时上一级降压站母线电压降满足要求;
    满足电机起动力矩的要求,可以直接起动.
    2008-03-11 14:55:11

    回复 举报
    赞同0