土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这才是不能向混凝土里“加水”的真正原因,看完再也不随意的加水了!

这才是不能向混凝土里“加水”的真正原因,看完再也不随意的加水了!

发布于:2020-10-28 11:21:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]


混凝土在搅拌过程中加入的水量称为拌和水,是按照配合比中的水灰比(指混凝土中水与水泥用量的重量比)计算得出的。


1


拌和水包括两部分,一部分为化合水,另一部分为自由水。


化合水 是水泥进行水化作用时所必须的水。要有足够的化合水才能保证水泥颗粒的充分水解和水化,生成结晶和凝结。但这部分用水量是较少的,一般仅占拌和水的四分之一。


其余的水称为 自由水 ,自由水完全是为了满足操作要求,即为保证混凝土的和易性、 落度等而多加入的水分。



化合水 与水泥矿物质颗粒形成晶体和凝胶,将 永存于混凝土内 。而 自由水 却随着混凝土的养护和硬化过程逐渐蒸发,在混凝土内 形成空隙 ,从而 降低 了混凝土的 密实度和强度


2


混凝土中的自由水越多,混凝土的密实度越差强度也就越低。


所以,配合比总的水灰比,应在保证必要工作度(用混凝土的坍落度进行控制)的条件下,达到最小的用水量。


若为操作省力,拌制“稀软”的混凝土搅拌时多加水或在已拌制好的混凝土内再加水,势必增加混凝土内在空隙率,影响强度。


在此情况下,只有加大水泥用量,才能保证规定的水灰比,但这就造成水泥的浪费。



所以,在混凝土规范里,根据混凝土所处的环境条件,规定了最大水灰比和最小水泥用量。


3


减水剂主要是弥补自由水减少的部分


为减少混凝土的用水量又能满足坍落要求,可在混凝土内掺加减水剂。如上所述水泥水化作用的水仅占拌合水用量的四分之一,用量很少。


减水剂主要是弥补自由水减少的部分 。所以掺用减水剂是在保证水化作用的前提下,满足混凝土工作度的要求,而不降低混凝土的强度等级。



全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cof1627283160026

    真不能再加水了,现在搅拌站竞争激烈,水泥用量本来就少,好多28天强度标养室都达不到设计强度的,现场再不控制下,验收全靠红包通关。

    2021-10-31 16:54:31

    回复 举报
    赞同0
  • ab1300
    ab1300 板凳

    通俗易懂!

    2021-10-30 19:32:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1524 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋面工程精细化不好做?这些三维工艺节点图请收好!

收录于话题 总体构造及要求 说明: 1、屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 2、防水层和屋面细部构造施工完成后,必须分阶段经雨后检查及淋水、蓄水检验,连续淋水不少于2小时,蓄水不少于24小时。

回帖成功

经验值 +10