土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 单管跨越式系统的进流系数

单管跨越式系统的进流系数

发布于:2020-10-28 08:46:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

孝夕夕有小半年没写技术日志了,总感觉写什么都显得矫情。现在,孝夕夕又回来啦。

昨天群里有人问到了进流系数,那就简单聊聊。


我们知道单管跨越式系统不能串太多组散热器,两本常见标准都提及了要求:

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)

5.3.4垂直单管跨越式系统的楼层层数不宜超过6层,水平单管跨越式系统的散热器组数不宜超过6组。

《供热计量技术规程》(JGJ173-2009)

7.1.4垂直单管跨越式系统的垂直层数不宜超过6层。


那么,为何做此要求呢?JGJ173在7.1.4的条文说明里阐述了原因:

由于散热器恒温阀是接近线性的调节性能,因此只能采用加大散热器温差的办法。当系统温差为25℃时,对于6层以下的建筑,单管系统每层散热器的温差在4℃以上,流经散热器的流量减少到30%时,散热器的温差约为13℃以上,在图中曲线2与曲线3之间,性能并不够好。如果12层的单管,每层的温差只有2℃,要达到13℃的目标,散热器的流量只能是15%左右,如果达到25℃的目标,则流量减少到7.5%左右才行。而跨越管采用减小一号的做法,流经散热器的流量一般为30%左右。

这里提到了3个算例,孝夕夕以供回水温度75/50℃为例展现一下:

【1】6层,进流系数0.3,散热器温差13℃

层数

散热器入口
(℃)

散热器出口
(℃)

6

75

62

5

71.1

58.1

4

67.2

54.2

3

63.3

50.3

2

59.4

46.4

1

55.5

42.5

系统出口

51.6

 

【2】12层,进流系数0.15,散热器温差13℃

层数

散热器入口
(℃)

散热器出口
(℃)

12

75

62

11

73.05

60.05

10

71.1

58.1

9

69.15

56.15

8

67.2

54.2

7

65.25

52.25

6

63.3

50.3

5

61.35

48.35

4

59.4

46.4

3

57.45

44.45

2

55.5

42.5

1

53.55

40.55

系统出口

51.6


【3】12层,进流系数0.075,散热器温差25℃

层数

散热器入口
(℃)

散热器出口
(℃)

12

75

62

11

74.025

49.025

10

72.15

47.15

9

70.275

45.275

8

68.4

43.4

7

66.525

41.525

6

64.65

39.65

5

62.775

37.775

4

60.9

35.9

3

59.025

34.025

2

57.15

32.15

1

55.275

30.275

系统出口

53.4

 


可以看出这3个算例基本是符合实际情况的,如果把算例【1】的温差改为25℃呢?进流系数会是多少?孝夕夕算得0.17——旁通的流量太大了,工程设计上不太容易实现:

【4】6层,进流系数0.17,散热器温差25℃

层数

散热器入口
(℃)

散热器出口
(℃)

6

75

50

5

70.75

45.75

4

66.5

41.5

3

62.25

37.25

2

58

33

1

53.75

28.75

系统出口

49.5

 


昨天群里问到是两层建筑,按散热器温差25℃试算一下:

【5】2层,进流系数0.5,散热器温差25℃

层数

散热器入口
(℃)

散热器出口
(℃)

2

75

50

1

62.5

37.5

系统出口

50

 

但是这有一个问题:如果系统按进流系数0.5、供回水75/50℃设计,并采用常规“跨越管采用减小一号“的做法,会导致实际工况的进流系数接近0.3,而不是0.5。这样的话,实际工况下的散热器温差接近40℃,散热量会大于设计值:

【6】2层,进流系数0.3,散热器温差40℃

层数

散热器入口
(℃)

散热器出口
(℃)

2

75

35

1

63

23

系统出口

51

 

如何设置跨越管的管径和附件才能让进流系数保持到0.5呢?这不容易实现。。。。

所以,对于两层的垂直单管跨越式系统,建议进流系数取0.3、散热器温差取40℃,这样既容易实现设计又能相对减少散热器面积。


昨天那个群里面都是注暖,不敢妄自评价里面技术水平如何,至少理论水平应该是高于行业平均值的。对看似稀松平常的设计点也能用心思忖,是努力学习老一辈工程师严谨态度的体现。

越简洁的系统设计越复杂,如何不盲目增加阀门还能处理好水力平衡,孝夕夕还有好长的路要走。

  • cof1597971121947

    两层建筑用0.3的进流系数,算的一层的暖气片片数非常多,这个也没关系么?

    2020-11-30 15:57:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一文为您解惑,厨下净水与全屋中央净水有啥区别

人的身体里70%是水,水与空气一样,都是每个人生命中不可或缺的。但是,随着环境污染特别是水污染日益加剧,一杯干净又好喝的水,就和呼吸到没有PM2.5的空气一样,变得越来越难求。有好朋友推荐装厨下净水,这样饮用的水就是干净健康卫生的了。 但是当我具体了解了净水知识之后,才发现,装厨下净水,不如直接装全屋中央净水来的方便健康! 我来具体说一下我所了解的净水方面的知识: 厨下净水和全屋中央净水的净水区域不一样:传统意义上的厨下净水主要涵盖了我们日常的饮用水,这也是很多用户最为关注的领域,然而生活中其他方面的用水(如洗浴、洗脸、洗衣服等)同样对水质有着较高的要求,一旦水质不达标,也将会对我们的健康造成危害。

回帖成功

经验值 +10