土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 《河南省房屋建筑安全排查技术指南(试行)》及其要点解析,下载查看!

《河南省房屋建筑安全排查技术指南(试行)》及其要点解析,下载查看!

发布于:2020-10-27 11:31:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]


源自 | 河南省住建厅


各省辖市、济源示范区、省直管县(市)住房和城乡建设局,郑州航空港经济综合实验区规划市政建设环保局:
为扎实开展全省房屋建筑安全隐患排查整治工作,我厅组织编制了《河南省房屋建筑安全排查技术指南(试行)》及其要点解析,现印发给你们,请参照执行。
附件1. 河南省房屋建筑安全排查技术指南(试行).docx
附件1 附表6.xls
附件2. 河南省房屋建筑安全排查技术指南(试行)要点解析.docx
2020年10月19日


附件1、河南省房屋建筑安全排查技术指南(试行)

编制单位:河南省建筑科学研究院有限公司
发布部门:河南省住房和城乡建设厅
2020年10月


前   言

本技术指南是根据河南省安全生产委员会文件《河南省安全生产委员会关于印发全省房屋建筑安全隐患排查整治专项行动方案的通知》(豫安委〔 2020 11 号)的精神,结合我省建筑安全现状和排查要求由河南省建筑科学研究院有限公司在广泛调研和征求意见的基础上编制而成的。

本技术指南主要内容:总则、基本规定、排查要点、附表等内容。

本技术指南由河南省住房和城乡建设厅负责管理,由河南省建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请联系河南省建筑科学研究院有限公司(地址:河南省郑州市丰乐路 4 号,联系电话: 0371-63832059 0371-63824271 0371-86097657 )。


目  录

 

河南省房屋建筑安全排查技术指南 ( 试行 )................................... 1

河南省房屋建筑安全排查技术指南 ( 试行 )................................... 2

   ..................................... 3

  ................................... 7

基本规定 .................................... 7

2.1  排查程序及工作内容 .......................... 7

2.2  判定标准 ......................9

排查要点 ......................... 10

3.1  基本建设程序调查 ..................... 10

3.2  改造情况 ...................... 11

3.3  场地情况 ................... 11

3.4  地基基础 ................. 12

3.5  上部结构 ................. 13

3.6  其他隐患或问题 ................... 17

附表 河南省房屋建筑安全隐患排查记录表 ........................ 18

附表 河南省房屋建筑安全隐患排查记录表 ........................ 20

附表 河南省房屋建筑安全隐患排查记录表 ........................ 22

附表 河南省房屋建筑安全隐患排查记录表 ........................ 24

附表 河南省房屋建筑安全隐患排查记录表 ················· 25

附表 河南省房屋建筑安全排查结果汇总表    27

……

具体内容可点击阅读原文或者下载附件查看。



附件2.河南省房屋建筑安全排查技术指南(试行)要点解析


一、场地安全排查要点解析

1   已经发生但目前还不稳定的滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流以及采空区等。  

2  地质灾害严重、环境工程地质条件严重恶化的场地。   

3   遭受病险库、尾矿坝等威胁,且难以整治和防御的高危害影响区,详见图1.1和图1.2。

图1.1 滑坡现场示意图

图1.2 崩塌现场示意图

二、地基基础排查要点解析

地基基础的类型

条形基础:

条形基础是指沿着建筑物纵横向布置的基础,详见图2.1和图2.2。


图2.1 条形基础示意图


图2.2 条形基础剖面示意图

独立基础:

独立基础一般设在柱下,常用于框架结构,详见图2.3和图2.4。


图2.3 独立基础示意图


图2.4 独立基础

桩基础:

桩基础是指通过打桩或人工挖孔桩形成的深基础,其作用在于通过桩穿越软弱土层,将建筑物的力传递到坚实土层上。如下示意图,图2.5为正在打预应力管桩,图2.6为正在施工的人工挖孔桩。


图2.5 打预应力管桩



图2.6 人工挖孔桩


地基基础排查内容

1  当地基不稳定产生滑移,且水平位移量大于10.0mm,并对上部结构有显著影响或有继续滑动迹象时,详见图2.7、图2.8、图2.9。

图2.7 边坡位移情形1

图2.8 边坡位移情形2

图2.9 边坡裂缝

2  房屋地基为未经检验查明的填土地基时,详见图2.10。 

图2.1 0 填土地基

3  房屋出现肉眼可见的明显倾斜,详见图2.11。

图2.11房屋明显倾斜

4  砌体墙单条竖向裂缝宽度大于10.0mm,或单道墙体产生多条平行的竖向裂缝、其中最大裂缝宽度大于5.0mm。详见图2.12。


图2.12 房屋墙体裂缝示意图

三、上部结构排查要点解析(砖混结构)

什么是砖混结构?

砖混结构由墙体和构造柱作为竖向承重结构、共同承受竖向力的结构,施工顺序一般是先砌墙再浇筑构造柱混凝土,然后浇筑梁板混凝土,详见图3.1和图3.2。常见砖混房屋有预制楼板和现浇楼板的砖混结构、以及砖木结构。


图3.1 砖混结构施工过程1


图3.2 砖混结构施工过程2

砖混结构排查要点

1  墙体出现缝宽大于1.0mm的竖向裂缝,且缝长超过层高1/2的单条竖向裂缝,或缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝,详见图3.3。

图3.3 墙体裂缝示意图

2  阳台板和雨棚等悬挑构件明显下垂,悬挑构件根部开裂或相连的墙体出现宽度大于0.5mm的通长裂缝,详见图3.4。

图3.4 悬挑构件根部开裂

3  钢屋架构件存在压曲现象,详见图3.5和图3.6。


图3.5 钢屋架构件压曲现象1


图3.6 钢屋架构件压曲现象2

4  墙体出现竖向裂缝,但程度未达到重大安全隐患的限值,纵横墙连接处出现竖向通缝,详见图3.7。


图3.7 纵横墙连接处竖向通缝

5  支承梁或屋架处墙体或砖柱下方出现多条竖向裂缝,或裂缝宽度已超过1.0mm,详见图3.8、图3.9、图3.10。


图3.8 支撑梁或屋架墙体或砖柱下方裂缝示意图

5  支承梁或屋架处墙体或砖柱下方出现多条竖向裂缝,或裂缝宽度已超过1.0mm,详见图3.8、图3.9、图3.10。


图3.9 支撑梁下方裂缝图

图3.10 屋架墙 体下方裂缝示 意图

6  墙体出现明显水平裂缝,详见图3.11。

图3.11 墙体水平裂缝示意图

7  墙体或者柱子出现肉眼可见的明显变形,或者前后左右错位,或者墙体和柱子的截面大小发生变化的地方出现裂缝,详见图3.12。

图3.12 墙体变 截面裂缝示意图

8  墙体风化剥落,风化达断面尺寸15%以上,详见图3.13。

图3.13 墙体风化图

9  墙体出现鼓闪现象,或在鼓闪部位出现水平或交叉裂缝,详见图3.14。

图3.14 墙体鼓闪现象

10 人字型屋架底部没有设置水平方向的拉杆,或者屋架出现肉眼可见明显偏向一侧的倾斜,并且每个屋架之间没有用杆件连接在一起形成整体。人字屋架示意图见下图3.15。

图3.15 人字屋架示意图


11  钢屋架的钢构件或杆(部)件之间相连接位置的电焊缝、螺栓或铆钉出现拉开、变形、滑移、松动、剪坏等损坏现象,图3.16和图3.17。


图3.16 钢屋架变形损坏


图3.17 钢构件铆钉拉开

四、上部结构排查要点解析(框架结构)

什么是框架结构?

框架结构是由框架柱承受梁板传递的竖向力的结构,框架结构的墙体不承受梁板传递的竖向力。施工顺序一般是先浇筑框架柱混凝土,再浇筑梁板混凝土,然后砌筑墙体并浇筑构造柱混凝土,如图4.1。


图4.1  框架结构示意图

框架结构排查要点

1  混凝土柱、梁、墙和楼板因钢筋锈蚀造成胀裂,缝宽大于1.0mm,详见图4.2。

  图4.2   钢筋锈蚀严重


2   框架柱出现竖向受力裂缝且保护层剥落,钢筋外露;或框架柱一侧出现水平裂缝,对侧混凝土压碎,详见下图4.3

图4.3 混凝土柱水平裂缝


图4.4 框架柱一侧出现水平缝一侧混凝土压碎


3  主梁跨中有下宽上窄的竖向裂缝,裂缝向上延伸达梁高的2/3,且梁底缝宽大于1.0mm,详见下图4.5。

图4.5 混凝土梁跨中裂缝


4  主梁端部出现斜向裂缝,详见下图4.6和图4.7。

图4.6 主梁端斜裂缝示例1


图4.7 主梁端斜裂缝示例2


5  钢筋混凝土墙中部处出现斜裂缝,详见图4.8。

图4.8 钢筋混凝土墙中部斜裂缝

6  阳台板和雨棚等悬挑构件明显下垂,悬挑构件根部开裂或相连的墙体出现宽度大于0.5mm的通长裂缝,详见图4.9。

图4.9 悬挑构件根部开裂

7  预制板底出现横向断裂或明显下挠,详见图4.10。


图4.10 预制板横向断裂

8  现浇板板顶周边产生裂缝,或板底产生交叉裂缝,详见图4.11。

图4.11板顶周边裂缝


9  人字屋架无下弦拉杆,或屋架明显侧倾且屋架间无支撑,详见图4.12屋架示意图。

4.12 屋架示意图


10  钢屋架的钢构件或杆(部)件之间相连接位置的电焊缝、螺栓或铆钉出现拉开、变形、滑移、松动、剪坏等损坏现象,图4.13和图4.14。

图4.13  钢屋架变形损坏


图4.14  钢构件铆钉拉开

11  钢屋架结构不合理(架体之间无剪刀撑、单肢角钢架),钢屋架示意图见图4.15。

图4.15 钢屋架示意图


五、上部结构排查要点解析(底部框架-抗震墙砌体结构)

什么是底部框架-抗震墙砌体结构?

底部框架-抗震墙砌体结构是指底下采用框架+钢筋混凝土墙,上面采用普通砖混结构的结构,详见图5.1。

图5.1 底框结构示意图


上部结构排查要点

上部结构排查要点可参考砌体结构和框架结构

六、上部结构排查要点(钢结构)

什么是钢结构?

钢结构是由钢柱承受(屋面)梁板传递的竖向力的结构,详见图6.1。

图6.1 钢结构示意图


上部结构排查要点

1  钢柱与钢梁连接的部位或钢柱与地面、楼面连接的部位出现焊缝开裂、螺栓松动、扭曲变形等损坏现象,详见图6.2和图6.3。

图6.2 钢与地面连接螺栓缺失


图6.3 钢柱扭 曲变形


2  钢柱明显变形,并且钢柱与钢柱之间没有用杆件连接起来,如下图2。

图6.4 钢柱扭曲变形


图6.5 钢柱之间支撑


3  人字型屋架底部没有设置水平方向的拉杆,或者屋架出现肉眼可见明显偏向一侧的倾斜,并且每个屋架之间没有用杆件连接在一起形成整体。人字屋架示意图见图6.6。

图6.6人字屋架图


4  房屋基础出现整体偏移,地面开裂并且出现和边坡同方向、宽度大于10.0mm的缝隙,详见图6.7。

图6.7 边坡裂缝


5  钢柱、钢梁以及连接的部件有裂缝或出现小于90°的缺口,如图6.8。


图6.8 钢柱钢梁连接处裂缝

6  钢柱或钢梁因生锈表面脱落(不是涂装层)导致截面变小,现有截面比原来截面缩小10%以上,或屋架生锈杆件的数量占杆件总数量的10%以上。


图6.9 钢构件锈蚀


图6.10 钢结构锈蚀

7  钢梁、板等水平方向的构件明显下垂,详见图6.11。


图6.11 钢梁下垂图

8  钢梁明显向一侧弯曲,见图6.12。


图6.12 钢梁变形图

9  钢柱明显出现扭曲变形,如图6.13。


图6.13 钢柱扭曲变形

10  屋架明显下垂,如图6.14。

图6.14 屋架下垂图


11  屋架之间的杆件松动变形后导致屋架向侧面倾斜。屋架侧倾图见图6.15。


图6.15 屋架侧倾图

12  伸出梁或板的构件(如雨篷等)斜向的杆件明显弯曲、扭曲、开裂或因生锈表面脱落(不是涂装层)导致截面变小,见图6.16。


图6.16雨棚钢梁锈蚀

13  屋架之间没有用杆件连接起来,或屋架下垂、侧向扭曲。屋架连接杆见图6.17

图6.17屋架连接杆


14  人字屋架底部没有设置水平方向拉杆,或者屋架肉眼可见明显向一侧倾斜,并且每榀屋架之间没有用杆件连接在一起。人字屋架示意图见图6.18。


图6.18人字屋架示意图

15  钢屋架的钢构件或部件之间采用的焊缝、螺栓或铆钉连接位置出现拉开、变形、滑移、松动、剪坏等损坏现象,详见图6.19。


图6.19 屋架梁变形或连接螺栓松动缺失

七、上部结构排查要点(生土结构)

什么是生土结构?

生土结构房屋是指未经焙烧的土坯、灰土和夯土(在模具内经夯实形成的土墙)承重墙体的房屋。常见的生土结构有土木结构,窑洞等,详见图7.1。


图7.1 生土结构

上部结构排查要点

1  墙体出现缝宽大于20.0mm的竖向裂缝,且缝长超过层高1/2的单条竖向裂缝,或缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝,见图7.2。

图7.2 墙体竖向裂缝示意图

2  支承梁或屋架端部的墙体出现多条竖向裂缝,或最大裂缝宽度已超过10.0mm,见图7.3。


图7.3 屋架下方墙体裂缝示意图


3   墙体出现产生水平裂缝,缝宽大于1.0mm,见图7.4。


图7.4 墙体水平裂缝

4  墙体出现明显倾斜,或相邻墙体连接处断裂成通缝,见图7.5。


图7.5 纵横墙连接处竖向通缝

5  墙体表面风化、剥落,泥浆粉化,有效截面面积削弱达1/4以上,见图7.6。


图7.6 墙体风化示意图

6  墙体出现挠曲鼓闪,详见图7.7。


图7.7 墙体鼓闪现象

10 人字型屋架底部没有设置水平方向的拉杆,或者屋架出现肉眼可见明显偏向一侧的倾斜,并且每个屋架之间没有用杆件连接在一起形成整体。人字屋架示意图见下图7.8。


图7.8 人字屋架示意图

八、其他安全隐患

1  使用年限超过20年的老旧燃气管网,详见图8.1。

图8.1 老旧燃气


2  违规用气现象严重,详见图8.2。


图8.2 私自改接燃气线路


3  私拉乱接电线现象严重,详见图8.3。


图8.3 私拉乱接电线

4  其他安全隐患,详见图8.4。

  

a.大树倾倒,砸坏房屋            b.高压线距离房屋过近

图8.4  其他安全隐患










全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1524 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中铁《质量安全管理十严禁》,图解学习!

-

回帖成功

经验值 +10