土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 建筑电气管线预埋、防雷接地做法的对与错,满满的现场经验!

建筑电气管线预埋、防雷接地做法的对与错,满满的现场经验!

发布于:2020-10-26 15:00:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]


对于建筑安装工程预留预埋的施工做法,从 电气管线 防雷接地 套管预埋 三个方面,以 优秀案例 缺陷案例 ,分别展示施工的正确做法和错误做法。

先来赏析优秀案例的正确做法,参考借鉴:


1、 电气管线

现场表现:镀锌电线管跨 接地规范。



现场表现: 多根电线管并列预埋时,管管间距控制合理,符合规范。

现场表现 :管口固定牢固,封堵严实。


现场表现: 砼剪力墙内采用泡沫板预留线盒安装位置,标高准确。


现场表现: 拆模后线管甩口排列整齐,长短一致、间距均匀。


现场表现: 开槽前墙面打钯。槽后平整,深度合理。管线顺直,固定牢固。

现场表现: 线槽修补砂浆填塞饱满、平整,低于墙面5mm。

现场表现: 成排线盒标高一致,线盒稳固后使用泡沫或三合板封堵,防止土建抹灰时堵塞,并注明线盒用途。


现场表现: 墙面括完腻子后, 线盒安装效果。


现场表现: 采用瓜米石填塞饱满,箱体安装标高准确,成排管线距离合理、管路顺直、管卡整齐美观。


2、防雷接地

现场表现: 等电位、跨接地采用12圆钢跨接,焊接饱满符合规范要求。


现场表现: 跨接地采用12圆钢,双面焊接,焊接饱满符合规范要求。


现场表现: 接地引上线色标。


3、套管预埋

现场表现 :砼墙内预埋用钢套管焊缝平整,焊渣敲落,内壁防腐到位。


现场表现: 砼墙内预埋用钢套管电焊组合固定,确保套管间距一致,防腐到位。


现场表现: 砼墙内钢套管预埋,固定牢靠,间距均匀,封堵严密。


现场表现: 砼墙内钢套管预埋效果图,防腐到位,封堵严实,标识清晰。


现场表现: 砼墙内UPVC套管安装位置准确、固定牢靠、封堵到位。


现场表现: 在砼结构上钻孔插筋控制套管的标高和位置。

不抹灰 墙面UPVC套管安装与墙面平齐。


后砌墙 上UPVC套管预埋,套管下料时应预留抹灰层厚度,并抹灰完成后冒出墙面10~20mm为宜。

现场表现: UPVC套管在墙面抹灰后效果。


再来看看 下面这些缺陷案例的错误做法,引以为戒:


1、电 气管线

现场问题 :公共部位电线管排列过密。管管间距不符合规范要求。


现场问题 :预埋电线管交叉重叠、杂乱。未作图纸深化,不符合规范要求。

现场问题: 镀锌电线管不准焊接连接。不合规范。应丝扣连接,两边做卡子跨接地,导线截面不能小于4mm2的铜芯软线。

现场问题: 电线管离靠模板太近会造成保护层不足。

现场问题: 墙面开槽严禁使用此类切割机。

现场问题: 线盒安装倾斜。


2、 防雷接地

现场问题: 等电位接地焊接粗糙不包满,未达到规范要求。

现场问题: 柱子上接地铁板与镀锌扁铁焊接处未清除焊渣及防锈涂料。


3、 套管预埋

现场问题: 出屋面套管预埋位子不准确不符合规范。且左面照套管材质也不合规范。

现场问题: UPVC套管冒出抹灰面部分在粉刷前及时磨平。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑防雷接地预埋施工时需要怎么做及注意哪些问题?

收录于话题 一、基础接地 1、防雷接地的施工质量要求 防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合以下规定:圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);圆钢与扁钢搭接时不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准);扁钢与钢管或角钢焊接时,应紧贴3/4钢管表面或紧贴角钢外侧两面,上下两面使焊。焊接点的焊缝应饱满,不得有夹渣、咬肉、虚焊和气孔等缺陷,焊好后应清除药皮,焊接点除埋设在混凝土内的不作处理外,其余的焊点均需采取防腐措施:刷防锈漆一道,银粉漆两遍。

回帖成功

经验值 +10