土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 建筑电气管线预埋、防雷接地做法的对与错,满满的现场经验!

建筑电气管线预埋、防雷接地做法的对与错,满满的现场经验!

发布于:2020-10-23 15:54:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]



对于建筑安装工程预留预埋的施工做法,从电气管线、防雷接地、套管预埋三个方面,以优秀案例和缺陷案例,分别展示施工的正确做法和错误做法。

先来赏析优秀案例的正确做法,参考借鉴:


1、电气管线


现场表现:镀锌电线管跨接地规范。

现场表现:多根电线管并列预埋时,管管间距控制合理,符合规范。

现场表现:管口固定牢固,封堵严实。

现场表现:砼剪力墙内采用泡沫板预留线盒安装位置,标高准确。

现场表现:拆模后线管甩口排列整齐,长短一致、间距均匀。

现场表现:开槽前墙面打钯。槽后平整,深度合理。管线顺直,固定牢固。

现场表现:线槽修补砂浆填塞饱满、平整,低于墙面5mm。

现场表现:成排线盒标高一致,线盒稳固后使用泡沫或三合板封堵,防止土建抹灰时堵塞,并注明线盒用途。

现场表现:墙面括完腻子后, 线盒安装效果。

现场表现:采用瓜米石填塞饱满,箱体安装标高准确,成排管线距离合理、管路顺直、管卡整齐美观。

2、防雷接地


现场表现:等电位、跨接地采用12圆钢跨接,焊接饱满符合规范要求。

现场表现:跨接地采用12圆钢,双面焊接,焊接饱满符合规范要求。

现场表现:接地引上线色标。

3、套管预埋


现场表现:砼墙内预埋用钢套管焊缝平整,焊渣敲落,内壁防腐到位。

现场表现:砼墙内预埋用钢套管电焊组合固定,确保套管间距一致,防腐到位。

现场表现:砼墙内钢套管预埋,固定牢靠,间距均匀,封堵严密。

现场表现:砼墙内钢套管预埋效果图,防腐到位,封堵严实,标识清晰。

现场表现:砼墙内UPVC套管安装位置准确、固定牢靠、封堵到位。

现场表现:在砼结构上钻孔插筋控制套管的标高和位置。

现场表现:不抹灰墙面UPVC套管安装与墙面平齐。

现场表现:后砌墙上UPVC套管预埋,套管下料时应预留抹灰层厚度,并抹灰完成后冒出墙面10~20mm为宜。

现场表现:UPVC套管在墙面抹灰后效果。


再来看看下面这些缺陷案例的错误做法,引以为戒:


1、电气管线


现场问题:公共部位电线管排列过密。管管间距不符合规范要求。

现场问题:预埋电线管交叉重叠、杂乱。未作图纸深化,不符合规范要求。

现场问题:镀锌电线管不准焊接连接。不合规范。应丝扣连接,两边做卡子跨接地,导线截面不能小于4mm2的铜芯软线。

现场问题:电线管离靠模板太近会造成保护层不足。

现场问题:墙面开槽严禁使用此类切割机。

现场问题:线盒安装倾斜。


2、防雷接地


现场问题:等电位接地焊接粗糙不包满,未达到规范要求。

现场问题:柱子上接地铁板与镀锌扁铁焊接处未清除焊渣及防锈涂料。


3、套管预埋


现场问题:出屋面套管预埋位子不准确不符合规范。且左面照套管材质也不合规范。

现场问题:UPVC套管冒出抹灰面部分在粉刷前及时磨平。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.09 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常见机电安装工程质量通病的治理!

收录于话题 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除

回帖成功

经验值 +10