熟悉建筑工程尺寸后,再检查施工图中容易出错的地方有无出错,主要检查内容如下:
1、检查女儿墙砼压顶的坡向是否朝内
2、 检查砖墙下有梁否
3、 结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况
4、 检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况
5、 梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方,若有,需验算。
6、 当梁与剪力墙同一直线布置时,检查有无梁的宽度超过墙的厚度
7、 当梁分别支承在剪力墙和柱边时,检查梁中心线是否与轴线平行或重合,检查梁宽有无突出墙或柱外,若有,应提交设计处理 10、 当设计要求与施工验收规范有无不同。如柱表中常说明:柱筋每侧少于4根可在同一截面搭接。但施工验收规范要求,同一截面钢筋搭接面积不得超过50%
8、 检查梁的受力钢筋最小间距是否满足施工验收规范要求,当工程商采用带肋的螺纹钢筋时,由于工人在钢筋加工中,用无肋面进行弯曲,所以钢筋直径取值应为原钢筋直径加上约21MM肋厚
检查室内出露台的门上是否设计有雨篷,检查结构平面上雨篷中心是否与件施图上门的中心线重合
10、 当设计要求与施工验收规范有无不同。如柱表中常说明:柱筋每侧少于4根可在同一截面搭接。但施工验收规范要求,同一截面钢筋搭接面积不得超过50%
11、 检查结构说明与结构平面、大样、梁柱表中内容以及与建施说明有无存在相矛盾之处。 单独基础系双向受力,沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面,检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错
12、单独基础系双向受力,沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面,检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发