土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【质量通病】混凝土工程质量通病防治(一)

【质量通病】混凝土工程质量通病防治(一)

发布于:2020-10-22 14:16:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]



混凝土结构露筋


1
问题现象



问题照片


2
问题分析


?   原因1

砼浇注振捣时,钢筋垫块移位、垫块太小甚至漏放,钢筋紧贴模板,致使拆模后露筋;

? 原因2
钢筋砼结构断面较小,钢筋过密,石子偏大卡在钢筋上,砼不能充分流入填充下 部区域


? 原因3
砼坍落度过小,流动性差; 或混凝土配合比不合理,浆体少; 或模板严重漏浆, 造成露筋
? 原因4
砼振捣不充分,漏振或少振;或木模板湿润不够,吸水性强导致砼表面失水过多, 面层薄弱脱落; 或拆模过早等,拆模时砼缺棱掉角,造成露筋


3
处理方法


措施1
若表面露筋,将外露钢筋上的混凝土残渣和铁锈清理干净,凿去蜂窝处薄弱松散 颗粒 ,刷洗干净后,再用1:2或1:2.5的水泥砂浆抹平压实,湿养护不少于7天
措施2
若露筋较深,凿去薄弱混凝土和突出骨料颗粒,然后用钢丝刷或加压水洗刷表面, 洗刷干净。 支模,修补前为增强粘结力可涂刷同砼标号水泥浆或界面剂,用比原 结构高一强度等级的细石混 凝土浇灌、振捣、压实、抹平,养护不少于 7天





4
措施


措施1

砂浆垫块垫得适量可靠;对于竖立钢筋,可采用带有铁丝的垫块,绑在钢筋骨架外侧; 同时,为使保护层厚度准确,需用铁丝将钢筋骨架拉向模板,挤牢垫块

措施2

严格按照设计图纸和标准规范进行钢筋安装,确保钢筋安装位置准确。 加强现场 检查,发现钢筋绑扎松动时立即加固、偏位时立即调整

措施3

合理设计混凝土配合比,选用级配良好的骨料,砼坍落度合理,一般不得小于 1 80mm。 对小截面构件或钢筋密 集部位,避免使用过大粒径的石子,优先采用自 密实混凝土
?  措施4
清除混凝土中的杂物和控制粗骨料粒径,加强振捣作业,防止漏振,避免出现露 筋和孔洞。 若截面较小或钢筋密集采用小型振动棒进行振捣






板底、梁底、施工缝处夹渣


1
问题现象



问题照片


2
问题分析


?   原因1

支模、绑扎钢筋过程中,未能做到文明施工,作业面垃圾无固定的丢弃点;

?   原因2

施工作业面未留置垃圾清理孔;

?   原因3

浇筑混凝土前,未将锯末、杂物等清理到位。





3
处理方法




措施1

脱模剂若有流淌的需用使用丝布擦匀施工操作高度不够时,先搭设操作平台;

措施2

对于夹渣深度较浅(小于20mm)的部位,将杂物和松动石子剔除后用钢丝刷清 洁表面,然后刷一道界面剂,用丙烯酸酯共聚乳液砂浆抹平压实。 养护不少于7天; 乳液砂浆的配合比为 1:1:3[丙烯酸共聚 乳液: 水: (1:2水泥砂浆)]

措施3

对于夹渣深度较深(大于20mm)的部位,同样清除杂物和石子后,用钢丝刷清 洁处理,然后刷界面剂,最后用高一级标号的细石混凝土填塞并强力捣实抹平, 养护不少于7天

措施4

根据需要可以使用白水泥调制灰浆,最后刷一层调色灰浆,使修补部位和周围颜 色一致。 调色灰浆的配合比需现场试验确认,一般可使用白水泥、普通水泥、粉煤灰, 砂子等材料






4
措施


措施1

建议采用集中配模等措施,减少作业面锯末的产生;

措施2

在柱、梁节点、混凝土墙以及楼梯的模板安装应在其根部预留100mm×100mm 的垃圾清扫口,清除垃圾后再予以封孔

? 措施3

混凝土浇筑前,采用大功率吸尘器、清水冲洗或气泵清理垃圾、杂物。




悬挑板根部混凝土出现裂缝


1
问题现象



问题照片


2
问题分析

? 原因1

悬挑板面钢筋绑扎完成后,没有采取措施保证负弯矩筋的有效高度;

? 原因2

对已绑扎完成的板面钢筋在施工中任意踩踏或堆载,将负弯矩钢筋压至板底部位;

? 原因3

浇筑混凝土过程中被踩踏变形的钢筋没有及时纠正,上部纵向受力钢筋下沉容易 引起板面受拉区开裂

? 原因4

浇筑完的悬挑板混凝土未达到 100%设计强度就进行拆模;

? 原因5
拆模后悬挑板承受的施工荷载过重。


3
处理方法


措施1

与设计单位沟通,采用钢板或者碳纤维进行加固处理。

措施2

将悬挑板全部剔除,并将悬挑板与主体的结合处凿毛,以剔出石子为宜,凿毛后 将表面的松散 砼清理干净,浇水充分湿润,重新支模、绑扎钢筋,并浇筑高一强 度等级的砼,养护不少于7天


4
措施


? 措施1

悬挑板混凝土施工前应对面层钢筋采取架立措施(如钢筋支架、竖向短钢筋点焊 定位等), 防止面筋下沉,应确保悬挑板负弯矩筋的位置准确

? 措施2

混凝土浇筑前应办理隐蔽工程验收,符合设计要求后方能浇筑混凝土;

? 措施3

悬挑板混凝土浇筑过程中要严格监控,对被踩踏变形的钢筋应及时纠正;

? 措施4

悬挑板混凝土达到设计强度 100%以上时才能拆除底模;

? 措 施5

如悬挑板需要承受较大的施工荷载时,应在板底采取回顶措施



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1524 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋尺寸定位和保护层的标准化做法,现场就是这么干!

钢筋的尺寸定位和保护层是保证钢筋工程质量的控制要点,必须做到标准化管理、精细化施工,常用的施工工艺总结如下,大家在项目上可参考实施。 一 钢筋尺寸定位做法

回帖成功

经验值 +10