一、 空调设计参数: | ||||||||||
1、室内游泳池: | ||||||||||
游泳池水面面积100m 2 ,泳池区间总面积260m 2 ,平均净高6.9 m(暂定)。 | ||||||||||
2、室内设计参数 | ||||||||||
tn=28℃;φ=70%;dn=15.43g/kg干空气(室温比池水水温高2摄氏度);in=67.67kj/kg干空气 | ||||||||||
3、室外设计参数 | ||||||||||
春秋季:tw=18℃;φ=60%;dw=8.31g/kg干空气 | ||||||||||
夏季:tw1=34℃;φ=83%;tw湿=28.2℃;dw1=28.4g/kg干空气;iw1=106.88kj/kg干空气 | ||||||||||
冬季:tw2=-4℃;φ=75%;dw 2 =2.1g/kg干空气;iw 2 =1.13kj/kg干空气 |
二、 固定湿负荷计算: | ||||||||||
1、泳池区除湿量的计算: | ||||||||||
(1) 泳池区蒸发量: | ||||||||||
Lw= (0.0174Vf+0.0229)×(Pq.b-Pq) ×F 池 ×760/B | ||||||||||
其中:Lw-----泳池水面蒸发量,kg/h Vf------泳池水面上的风速,取Vf =0.2m/s Pq.b----与泳池水面相等的饱和蒸气的水蒸气压力 取Pq.b=25.2mmHg(1mmHg=133.32pa) (26℃ 100%) Pq-------泳池周围空气的水蒸气压力 取Pq=19.8 mmHg (28℃ 70%) 取Pq1=18.4 mmHg (28℃ 65%) 取Pq2=17.0mmHg (28℃ 60%) F 池 ------室内泳池水面面积,F 池 =100m 2 B--------当地大气压力,取1004.0mbar,753 mmHg |
(2) 人体散湿量: 1)泳池区服务人数: n=F 池 /S 人 |
||||||||||
其中:n------泳池综合服务人数; S 人 -----人均所占面积,取2.5m2/人(国家规范要求平均游泳面积不小于2.5m2/人) 2)人体散湿总量: |
L 人 =n′ng |
其中:L 人 ------人体散湿总量,kg/h; n′------群集系数,取0.92 g-------单位人体散湿量,取123g/(h 人) (3) 泳池区新风量: Q 新 =nq/1000 |
其中:Q 新 -------新风量,m 3 /s q---------人均新风量,取8.3L(/S 人) |
||||||||||
三、 春秋季泳池湿负荷: (1) 春秋季新风湿负荷: L 新 =(dw-dn)Q新ρ |
其中L 新 -------春秋季新风湿负荷,kg/h dw--------春秋季室外空气含湿量,为8.31g/kg干空气 dn---------室内空气含湿量,为15.43g/kg干空气 ρ-----------春秋季空气密度,取1.30kg/m3(室外18℃,相对湿度60%) (2) 系统所需的除湿量: L 春秋 =Lw(L 1 w/L 2 w)+L 人 +L 新 回风参数为28℃ 70%时: |
回风参数为28℃ 65%时: |
回风参数为28℃ 60%时: |
四、 夏季泳池湿负荷: (1) 夏季新风湿负荷 L′ 新 =(dw1-dn)Q 新 ρ |
其中L′ 新 -------夏季新风湿负荷,kg/h | ||||||||||
dw 1 --------夏季室外空气含湿量,为28.4g/kg干空气 dn---------室内空气含湿量,为15.43g/kg干空气 ρ---------夏季空气密度,取1.11kg/m 3 (室外34℃,相对湿度83%) (2) 系统所需的除湿量 L 夏 =Lw(L 1 w/L 2 w)+L 人 +L′ 新 回风参数为28℃ 70%时: |
系统所需的除湿量 | L W | L 人 | L′ 新 | |
L 夏 (70%) | 36.1 | 14.4 | 4.5 | 17.2 |
回风参数为28℃ 65%时: |
系统所需的除湿量 | L W | L 人 | L′ 新 | |
L 1 夏 (65%) | 39.8 | 18.1 | 4.5 | 17.2 |
回风参数为28℃ 60%时: |
系统所需的除湿量 | L W | L 人 | L′ 新 | |
L 2 夏 (60%) | 43.6 | 21.8 | 4.5 | 17.2 |
五、 冬季泳池湿负荷: (1)冬季新风湿负荷 L″ 新 =(dw2-dn)Q 新 ρ |
冬季新风湿负荷 | Dw 2 | dn | Q 新 | ρ | |||
L″ 新 | -20.9 | 2.1 | 15.43 | 1000 | 0.332 | 3600 | 1.31 |
其中L″ 新 -------冬季新风湿负荷,kg/h Dw 2 --------冬季室外空气含湿量,为2.1g/kg干空气 dn---------室内空气含湿量,为15.43g/kg干空气 ρ-----------冬季空气密度,取1.31kg/m 3 (室外-4℃,相对湿度75%) (2)系统所需的除湿量 L 冬 =Lw(L1w/L2w)+L人 +L″新 回风参数为28℃ 70%时: |
系统所需的除湿量 | Lw | L 人 | L″ 新 | |
L 冬 | -2.0 | 14.4 | 4.5 | -20.9 |
回风参数为28℃ 65%时: |
系统所需的除湿量 | L 1 w | L 人 | L″ 新 | |
L 1 冬 | 1.8 | 18.1 | 4.5 | -20.9 |
回风参数为28℃ 60%时: |
系统所需的除湿量 | L 2 w | L 人 | L″ 新 | |
L 2 冬 | 5.5 | 21.8 | 4.5 | -20.9 |
综合以上计算,本项目泳池厅内春秋季除湿负荷约为9-15Kg/h,平均除湿负荷约为12Kg/h;冬季 |
除湿负荷约为6-12Kg/h,平均除湿负荷约为9Kg/h;夏季除湿负荷约为19-25Kg/h,平均除湿负荷约为22Kg/h。 设备选型: |
六、夏季冷负荷: (1) 围护结构墙体的冷负荷: Qτ 墙 =K 墙 F 墙 (tn-tw)/1000 其中Qτ 墙 -------围护结构墙体的冷负荷,kw K 墙 --------围护结构墙体的传热系数,K墙=0.7w/m 2 ?k F 墙 ---------围护结构墙的面积 tw ---------夏季室外空气计算温度,34℃ tn----------室内空气计算温度,28℃ |
墙体宽度 | 平均净高 | ||
F 外墙 | 0 | 0 | 6.9 |
F 内墙 | 117 | 17 | 6.9 |
围护结构墙体的总冷负荷: |
(2) 玻璃瞬变传热引起的冷负荷: Qτ 玻 =K 玻 F 玻 Ck(tl′-tn)/1000 |
其中:Qτ 玻 -----------玻璃瞬变传热引起的逐时冷负荷,kw K 玻 ------------玻璃的传热系数,取2.5W/m 2 F 玻 ------------ 玻璃窗面积,约373m 2 tn--------------室内空气计算温度,28℃ tl′ -----------玻璃窗的冷负荷计算温度的逐时值,℃,tl′=tl+td tl----------------玻璃窗的逐时冷负荷计算温度,取31.9℃ td -------地点修正值,取3℃ tl′=31.9+3=34.9℃ Ck -------玻璃传热系数的修正系数,取1.00 (3) 透过玻璃窗日射得热引起的冷负荷: Q 玻 =F 玻 ×C z×Jmax×Ccl/1000 |
透过玻璃窗日射得热引起的冷负荷 | F 玻 | Cz | Jmax | |||
Q玻 | 31.6 | 373 | 0.86 | 145 | 0.68 | 1000 |
其中:Q玻--------透过玻璃窗进入室内的日得射热引起的逐时冷负荷,kw F玻--------玻璃窗面积,m 2 玻璃窗约373m 2 Cz----------玻璃的综合遮挡系数,双层取0.86 Jmax----------日得射热因数的最大值,W/ m 2 取145W/ m 2 Ccl------------冷负荷系数,北玻璃窗取0.68 南玻璃窗取0.60 |
(4) 人体形成的冷负荷: Qτ人=n′nq/1000 |
人体形成的冷负荷 | n′ | n | q | ||
Qτ 人 | 4.9 | 0.92 | 40 | 134 | 1000 |
其中:Qτ 人 --------人体形成的冷负荷,kw n′---------群集系数,取0.92 q--------------单位人体散热量,取134W/人 (5) 灯光设备形成的冷负荷: 灯光设备形成的冷负荷按15w/ m 2 计 Qτ 人 =F 池总 ×15 w/ m 2 /1000 |
灯光设备形成的冷负荷 | F 池总 | |||
Qτ 人 | 3.90 | 260 | 15 | 1000 |
(6) 新风冷负荷: Qτ 新 =(iw 1 -in) Q 新 ×ρ |
新风冷负荷 | iw 1 | in | Q 新 | ρ | |
Qτ 新 | 14.3 | 106.88 | 67.67 | 0.332 | 1.10 |
其中Qτ 新 -------新风冷负荷,kw iw 1 --------夏季室外空气焓值,为106.88kj/kg干空气 in----------室内空气焓值,为67.67 kj/kg干空气 ρ-----------夏季空气密度,取1.10 kw/ m 3 (室外34℃,相对湿度83%) 总冷负荷为:Q 冷 =Qτ 墙 +Qτ+Qτ 玻 +Qτ 人 +Qτ 灯 +Qτ 新 |
总冷负荷 | Qτ 墙 | Qτ | Qτ 玻 | Qτ 人 | Qτ 灯 | Qτ 新 | |
Q 冷 | 62.8 | 1.58 | 6.4 | 31.6 | 4.9 | 3.90 | 14.3 |
七、 冬季热负荷: (1) 围护结构墙体的热负荷: Qτ 墙 =K 墙 F 墙 (tw-tn)/1000 其中Qτ 墙 -------围护结构墙的热负荷,kw K 墙 --------围护结构墙的传热系数,K墙=0.7 F 墙 ---------围护结构墙的面积 tw ---------冬季室外空气计算温度,-4℃ tn----------室内空气计算温度,28℃ F 墙 =377m 2 (玻璃373m 2 ) 围护结构墙体的总热负荷: Qτ 内墙 =K 墙 F 内墙 (tn - tw)/1000 |
围护结构墙体的总热负荷 | K 墙 | F 墙 | tn | |||
Qτ 内墙 | 2.6 | 0.7 | 377 | 28 | 18 | 1000 |
(2)玻璃窗的热负荷: Q′τ 玻 =K 玻 F 玻 CK(tn - tw)/1000 |
K 玻 | F 玻 | tn | tw | ||||
Q′τ 玻 | 29.8 | 2.5 | 373 | 1 | 28 | -4 | 1000 |
其中:Q′τ 玻 ---------玻璃的热负荷,kw tn--------------室内空气计算温度,28℃ tw -----------冬季室外空气计算温度,-4℃ Ck -------玻璃传热系数的修正系数,取1.00 |
(3) 新风热负荷: Q′τ 新 =(in′–iw2) Q新×ρ |
新风热负荷 | in′ | iw 2 | Q 新 | ρ | |
Q′τ 新 | 20.8 | 49 | 1.13 | 0.332 | 1.31 |
其中iw 2 --------冬季室外空气焓值,为1.13kj/kg干空气 in′----------设备排风空气焓值,为49 kj/kg干空气 ρ-----------冬季空气密度,取1.31 kw/ m3(室外-4℃,相对湿度75%) (4) 平时维持池水温度所需热负荷:(日常补充新水另计) Q 水 =V(0.0174V f +0.0229)×(Pq.b-Pq) ×F 池 ×760/(B×85%×3600) |
其中:Q 水 ------平时维持池水温度所需热负荷,kw V f --------泳池水面上的风速,取Vf =0.2m/s Pq.b-----与泳池水面相等的饱和蒸气的水蒸气压力 取Pq.b=25.2mmHg=(1mmHg=133.32pa) (26℃ 100%) Pq-------泳池周围空气的水蒸气压气 取Pq =18.4mmHg (28℃ 65%) F 池 ------室内泳池水面面积, F池=100 m2 B-----------当地大气压力,取753 mmHg V-----------28℃水温时水的蒸发潜热,V=2439.6kj/kg 泳池水热传导形成的热负荷: Q 传导 = Q 水 ×15% |
泳池水热传导形成的热负荷 | Q 水 | ||
Q 传导 | 2.2 | 14.4 | 15% |
冬季总热负荷Q 冬 =Qτ′ 墙 +Q′τ 玻 +Q′τ 新 +Q 传导 |
冬季总热负荷 | Qτ′ 墙 | Q′τ 玻 | Q′τ 新 | Q 传导 | |
Q 冬 | 54 | 1.6 | 29.8 | 20.8 | 2.2 |
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.46 万条内容 · 677 人订阅
阅读下一篇
调节阀口径计算方法与调节阀口径选择,值得一看!收录于话题 源:阀门之声 如有侵权,请联系删除 计算调节阀口径需要确定计算流量、确定计算差压、计算流通能力、选择流通能力、验算和确定调节阀口径这六步骤,今天给大家分享调节阀口径选择的相关知识。 流通能力是选择调节阀口径的主要依据。为了能正确计算流通能力,首无必须合理确定调节阀的流量和压差的数值。通常把代入流通能力计算公式的流量和压差称为计算流量和计算压差。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发