土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 有用直流系统接地选线装置

有用直流系统接地选线装置

发布于:2008-03-04 16:47:04 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
我公司直流系统原设计有1台微机式直流系统接地选线装置,2000年的,是在回路中注入低频信号的那种。不过运行中感觉可靠性和准确性不太好,最近想改。希望有使用比较好的兄弟单位(电厂或变电站)能介绍一下经验,或目前对直流系统支路绝缘检查一般如何考虑?
拒绝厂家广告。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • co1497422879288
    建议一定要使用直流漏电流传感器的厂家,现在很多厂家为了节省成本都用交流传感器,我们改造后用的是广州优维电子的,他们是直流漏电漏原理的直流系统接地选线装置,很好用
    2017-06-14 15:22:14

    回复 举报
    赞同0
  • 3288124
    3288124 板凳
    我们用的是武汉琴台电子研究所的WZJ-6E直流系统绝缘检测仪,很灵敏,唯一的缺点是不能设置密码,操作按钮也有点别扭,里面设置的参数总是会被更改,不晓得是有人误操作的原因,还是设备本身的问题,有点郁闷啊
    (我们总共48支路,过段时间再看会变成24支路,本来设置好的高、低压报警值也会自动恢复到出厂状态,为什么啊??)