来 源:网络
如有侵权,请联系删除
9)出图前,再次确定建筑还有没有地方修改了没有通知结构,设备开动是否改变了,特别是地下室的风井洞。
0人已收藏
0人已打赏
免费7人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.15 万条内容 · 2087 人订阅
阅读下一篇
做好结构设计,需要警惕的第二个思维陷阱有 个超高层 项目,我们做结构咨询,某境外公司做方案+初设。 在控制风载作用下的层间位移角时,外企结构负责人认为,连梁刚度折减系数应取为0.5。 他们给出了两点理由:1)这栋楼50年一遇的风载效应明显大于小震作用的地震效应,对应地,连梁开裂程度也大于小震。风载连梁刚度不折减,会过高估计结构刚度;2)如果按中国规范取1.0,连梁的计算配筋太大,极容易超筋。 他们建议:采用弯矩-曲率分析方法复核连梁在不同受力情况下的开裂刚度,目前,按美国性能化设计指南及其他项目经验,可以取为0.5。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句多谢楼主分享,学习了。
但发现论坛里有人已发过了。
回复 举报
精典的资料,学习结构设计要点,多谢了。
回复 举报