紧急求助:排污泛水问题
紧急求助:排污泛水问题
一山体公寓,依山而建,上下两层共用110pvc排污管,由于图纸未设计通气管,现在发现上层抽水马桶冲水时下层向上泛污水,弄得整个卫生间都是。(在这之前,上层未装抽水马桶,下层冲水比较正常)不知是否是未设通气管的原因,如果是,现在要怎么增设,因为房子依山而建,通气管不能穿到上层住户家里去,而房子下面是山体,不知如何是好??请各位大虾给想想办法啊!!
发布于
2008-03-04 16:43:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
曾经的战士111
要么侧墙通气,要么放大出户管管径,底层连厕所的都放到150肯定不反
2008-04-01 22:54:01
来自 PC
评论
举报
wangyu621213
没有排气管肯定不行,管道水流原理分析,上部不进气,下部怎么排出去呢?只有想办法将排气管引出,才能解决根本性问题.