土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 两管制、三管制和四管制风机盘管系统

两管制、三管制和四管制风机盘管系统

发布于:2020-10-21 15:04:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


两管制: 在新风一风机盘管系统或风机盘管系统中.冷媒和热媒管道在冬季和夏季运行时,均采用同一管道系统,即冬季为热水和回水,而夏季利用同管道输送冷冻水(和回水),其冷热源的切换是在冷冻水泵房和热交换站内进行,称为双管系统。双管系统可节省投资费用,减少维修量,是空调系统中普遍采用的一种管制方式,但不能满足全年性空调系统的需要。


三管制: 是冷水和热水分别设置两个管路系统,而回水则共用同一管道系统。


四管制: 则采用单独的冷热水供水管和回水管系统(图四管制接空调设备方式),进出水管安装转换控制阀,主要是供全年使用的空调系统,即随时都有冷源和热源使用,通过温度调节阀控制转换阀调节冷、热水量。三管、四管制系统因投资和运行的费用高,一般在有特殊需要的空调系统中使用。


分区两管制水系统: 当建筑物内有些空气调节区需全年供冷水,有些空气调节区则冷、热水定期交替供应时,宜采用分区两管制水系统。这种系统具有两管制和四管制的一些特点,其调节性能介于四管制和两管制之间。因为从调节范围来看。四管制系统是每台末端设备独立调节,两管制系统只能整个系统一起进行冷、热转换,而分区两管制系统则可实现不同区域的独立控制。


分区两管制系统设计的关键在于合理分区:如分区得当,可较好地满足不同区域的空气要求,其调节性能可接近四管制系统。关于分区数量,分区越多,可实现独立控制的区域的数量就越多,但管路系统也就越复杂,不仅投资相应增多,管理起来也复杂了,因此设计时要认真分析负荷变化特点,一般情况下分两个区就可以满足需要了。如果在一个建筑里,因内、外区和朝向引起的负荷差异都比较明显,也可以考虑分三个区。分区两管制系统与现行两管制系统相比,其初投资和占用建筑空间与两管制系统相近,在分区合理的情况下调节性能与四管制系统相近,是一种既能有效提高空调标准,又不明显增加投资的方案,其设计与相关空调新技术相结合,可以使空调系统更加经济合理。


表格 1:

方案

两管制

三管制

四管制

系统介绍

两管制的空调箱中只是一组盘管,一进一回,夏天通冷水,冬天通热水。

这样的系统使得整个区域在同一时刻只能供冷或供热。

冷水和热水分别设置两个管路系统,而回水则共用同一管道系统。

盘管进口处设有三通阀,由室内温度控制装置控制,按需要供应冷水或热水

四管制空调指空调箱同时装有冷盘管和热盘管,每组盘管一进一回,共四根,所以叫四管制。两组水管分别接入冷水和热水,也就是一年四季不管什么时候,制冷制热都可以随时切换,可以实现一些房间供热的同时,另一些房间供冷。

适用条件

标准相对较低,成本也低。

存在冷热量混合损失;初始投资较高。

标准高,成本也高。占空间大。

实际情况

我国高层建筑特别是高层旅馆建筑大量建设的实践表明,从我国的国情出发,两管制系统能满足绝大部分旅馆的空调要求,同时也是多层或高层民用建筑广泛采用的空调水系统方式。


内区较大,或建筑空调使用标准较高且投资允许的建筑中。

备注

全年运行的空气调节系统,仅要求按季节进行供冷与供热转换时,应采用两管制水系统。

系统那样存在冷、热抵的问题。

全年运行过程中,供冷和供热工况频繁交替转换或需同时使用的空气调节系统,宜采用四管制水系统。因此,它较适合于内区较大,或建筑空调使用标准较高且投资允许的建筑中。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风量与风压的关系

风量与风压的关系

回帖成功

经验值 +10