土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 地下车库如何装配式施工?工艺示例!

地下车库如何装配式施工?工艺示例!

发布于:2020-10-20 15:44:20 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]









































装配式地下车库施工工艺流程


 1  基础底板施工


基础底板施工与传统施工方法一致,只是对预留的墙体竖向插筋的尺寸及位置要求较严格。



 2    预留插筋检查、调整


基础底板施工完毕,墙板吊装前应对基础预留的墙体竖向钢筋进行检查和调整。



 3    标高控制垫块放置


墙板吊装前要对底板基础面进行测量,并在每块墙板下脚放置水平标高控制垫块。



 4    叠合墙板吊装


叠合墙板应按要求进行吊装,每块墙板用两根斜支撑固定和调整。



叠合墙板吊装应按事先制定好的方案分段进行,尽量减少挪动吊车及工具。



 5    预制墙板底部及拼缝处理


墙板吊装完毕后,工人即可进行拼缝处理工作,一般可用嵌缝砂浆和木条两种方式。



 6    现浇框架柱施工


叠合墙板安装完成后,即可进行现浇框架柱施工,包括钢筋绑扎、支模、混凝土浇筑、拆模等。



 7    现浇框架梁施工


框架柱施工完毕后,开始进行现浇框架梁施工,包括支底模、绑钢筋、梁侧模加固等工作。



 8    楼板支撑安装


楼板支撑安装应按设计图纸要求进行布置,与框架梁施工穿插进行,尽可能减少施工工期。



 9    叠合楼板吊装


叠合楼板吊装,应按照设计图纸中的安装布置图进行,布置图上有详细楼板编号、尺寸及位置。



 10    水电管线连接


叠合楼板上的水电线盒及管道会在生产阶段提前预留,安装完毕后现场只需将其管线连接即可。



 11    楼板上层钢筋安装


楼板上层钢筋应置于格构梁上弦钢筋上,与格构梁绑扎固定,以防止偏移和混凝土浇筑时上浮。



 12    检查验收


混凝土浇筑前,应按相关规范对叠合板安装及现场钢筋绑扎等项目进行检查验收。


预制叠合墙板及楼板的安装允许偏差


 13    混凝土浇筑


混凝土浇筑应从墙板开始,分层浇筑,每层浇筑高度不大于80cm,间隔时间一般不小于1小时。



节点图


 1    叠合楼板支撑节点图


设计节点图

安装节点图



 2    叠合楼板与梁连接节点图


设计节点图

安装节点图



 3    叠合墙板与底板连接节点图


设计节点图

安装节点图



 4    叠合墙板与顶板连接节点图


设计节点图

安装节点图



 5    叠合墙板水平拼缝节点图


设计节点图

安装节点图



 6    叠合楼板拼缝节点图


设计节点图

安装节点图


全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 手掌
    手掌 沙发

    不错的资料,发现晚了,必须顶起来!

    2022-05-06 14:31:06

    回复 举报
    赞同0
  • cadway
    cadway 板凳

    不错的资料,发现晚了,必须顶起来!

    2021-09-23 11:11:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

9357 条内容 · 122 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

装配式施工的动画演示,满满干货学起来!

来源:中建城建。 一、产业化施工演示动画

回帖成功

经验值 +10