土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ MTL 4546Y隔离器AO输出故障分析及处理

MTL 4546Y隔离器AO输出故障分析及处理

发布于:2020-10-20 14:12:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

回路概述:霍尼韦尔DCS系统,C300控制器,CC-PAOH01模拟量输出模块,通过MTL4546Y将4~20mA输出至MCC端ATV630变频器AI2,用于变频器频率给定。
故障现象:控制器给定频率10Hz(0~50Hz),在变频器控制面板监测AI2电流为7.17mA,变频器启动瞬间,AI2电流降低为0.64mA,变频器停止后电流仍为0.64mA,采用短接线短接一下回路正负两端子后,电流恢复7.17mA。
故障检查:
            1、采用万用表串入回路测量回路电流,与变频器控制面板监测显示结果一致。
            2、断开MTL4546Y出线端子侧接线,测量MCC侧回路电阻,变频器启动前后电阻为240~260欧,无明显变化。
            3、断开MTL4546Y出线端子侧接线,直接用万用表测量MTL4546Y输出,变频器启动前后电流为7.17mA,无明显变化。
            4、恢复MTL4546Y出线端子侧接线,分别对地测量正负端子交流电压,变频器启动前后交流电压小于1vAC,无明显变化。            5、更换AO通道、MTL4546Y模块通道,故障依旧
故障处理: 
        方案1:采用一个现场拆下来的无源隔离器串入MTL4546Y出线端子侧,故障解除。如附图。
        方案2:采用一个现场拆下来的无源隔离器代替MTL4546Y,接在CC-PAOH01模拟量输出模块端子侧,无源隔离器输出端接MCC端,故障解除。     
        由于此无源隔离器外壳磨损严重,无法观察具体型号,准备找一个P F有源隔离器,进行进一步分析。
请各位大神帮忙分析一下此故障具体原因。
2f581a9e9d6b46fc751b43857f1ab4d.jpg

  • xubinpc
    xubinpc 沙发

    以前国产变频器 森兰等品牌会出现,近几年,在ABB上也有发生,仪表侧多发生在霍尼系统加MTL安全栅配置,原因找不到,只是加了放大器(隔离器)就再也没有发生。

    2023-01-28 10:11:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气负荷计算常见的误区

收录于话题 配电房或者供配电的设计,首先要要确定供电容量。精确计算设备负荷,合理选择变压器容量,开关大小以及导体的截面积,这些都会用到负荷计算。 负荷计算方法及负荷计算目的: (1)是为了确定建筑物的用电计算负荷,以便正确合理地选择电气设备。 (2)确定用户的进线开关、电表流程、进线电缆截面。 (3)确定区域楼层的配电箱进线开关及电缆截面。

回帖成功

经验值 +10