土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 100 现场容易设计变更的点I二

100 现场容易设计变更的点I二

发布于:2020-10-20 11:31:20 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]


聊机电


本次我们继续罗列11-20项现场容易设计变更的点


11、插座引起的变更


你们已经验收通过的项目,物业接收后是不是出现过让建设部增补一些区域 (办公大堂、商业走道、中庭等) 的插座?


物业为何有这方面的需求?


因为后续可能涉及在这些地方举办活动、布置摊位等,这都是需要电。


解决建议:


征询物业意见、和设计讨论以及与市场部门探讨,关于后期项目运营后,哪些区域可能会涉及到举办活动或者用电需求。


这里推荐一些预留插座或者电箱的区域:办公大堂、中庭、商业走道、商业外摆、商业屋顶、商业进出入口处。


12、泛光与幕墙引起的变更


现如今的办公楼,精彩之处,常常因为泛光照明在晚上绚烂。


而泛光除了属于机电专业,常规与幕墙发生关系,如:内嵌与幕墙铝扣板凹槽内,开槽多大?引出线后怎么防水?。。。


建议解决:


常规项目前期,幕墙图纸会由幕墙顾问或者设计单位出具,后续幕墙定标后进行深化,但对于与泛光专业的配合,需要泛光提资幕墙,确定相关细部做法。


13、通讯机房引起的变更


四家运营商 (电信、联通、移动、铁塔) 独立机房?三网合一后一个机房?


机房面积怎么确定(30-40㎡)?电气专业怎么配置?空调怎么要求?是否需要设置喷淋?


等等上述不确定因素,是造成后期运营商入驻后容易发生变更的问题点。


建议解决:


按照常规设计或运营商提资,如考虑独立机房,每家30㎡左右的机房即可。


如考虑通讯外包给各家运营单位,还需要考虑设置独立电箱,末端不实施,运营商自理。


考虑到后期机房内部全部为机柜散热情况,空调专业设置独立的分体空调即可,如外包给各家运营商运营的,仅可预留室内/外机的安装位置,别到最后,机房门口墙壁上挂个外机,很丑不说,散热都是个问题。


另外,对于消防喷淋来说,上述也提及机房内部都是机柜,不建议设置水喷淋,或可以考虑气体灭火。


14、屋面管道引起的变更


办公配套的小商业,独立小商业,考虑其独立性、灵活性,常规会考虑多联机系统,室外机设置于商业屋顶。


以上所述,都没问题。


但常规会忽视一个点,设置于屋顶的室外机连接室内机的冷媒管怎么走?


直接放置于屋面?


走线槽架?底部怎么处理?


还是?


建议解决:


冷媒管如果直接放置于屋面,风吹日晒,加之如果上人,难免就会造成冷媒管到的破坏,常规做法会设置线槽架,冷媒管放置于其中,但是线槽架常规会架置于屋面,下部设置工字钢或槽钢 (详见下图)



15、坡道喷淋引起的变更


消防验收前,消防单位或者消防顾问有没有提出过,汽车坡道需增加喷淋?


GB50067新版本规范中也要求了,坡道需要设置喷淋。


另外,坡道出入口,联通室外区域,由于考虑防冻因素,还需要保温。


16、避难层机电管线引起的变更


建筑设计防火规范中有一条,5.5.23条,针对避难层有个要求: 避难层管线宜集中布置,且 管道区采用耐火3小时的防火隔墙与避难区隔开。


此条已基本明确,避难层区域内的机电管线需要集中布置,设置专用机房且不建议穿越避难区。


有些设计单位,会遵守此条设置专用机房,不会让机电管线穿越避难区,但结合消防新规,有个距离要求,真的就能既保证机电管线集中,又能保证避难区面积达到要求?


如果有管线穿越避难区怎么办?


建议解决:


在上海,如果有机电管线穿越避难区,防火板包裹,消防局是不认此方案的。


那么要怎么做才能达到其要求呢?


附图来了解下?



17、阀门与风机引起的变更


项目上排烟风机连接排烟管道,并设置280°防火阀。


当着火后,温度达到280°,防火阀自动关闭了,如果风机还在运转,可能会造成二次火灾的隐患,那么需要怎么处理?


排烟风机与阀门连接自动连锁关闭的信号,当阀门关闭时连锁关闭风机,这个点也是常常忽略的,需要注意。


18、风机盘管控制引起的变更


风机盘管+新风项目,常规设计施工时风机盘管会安装到位,但是精装并不一定全部实施。


公共区域装修,租户区域租户自理,这事常规做法。


那么就会涉及到:公共区域的风机盘管应该怎么控制?


建议解决:


常规有以下三种方式操作:


  • 常规就地控制

  • 调整控制面板的温控装置 (至回风口处) ,温控面板移位至某机房或不易操作空间内

  • 接入BA远程控制,设计联网型控制面板,BA锁定温控范围,三速调节,开关控制


19、自动扶梯引起的变更


自动扶梯,或成为商业项目的标配,常规土建、结构专业会考虑其基坑深度、尺寸等,但机电各专业却有时会忽略其影响。


如:


给排水专业的喷淋是否设置?


电气专业的配电是否到位?以及配电距离是否过远?


20、排烟兼排风引起的变更


地下室车库排烟兼排风系统很常见,也没什么问题。


但办公楼标准层排烟兼排风 (热回收) 实施起来就有点困难了,到现在为止,机电君也没搞明白怎么做才能达到设计要求。


欢迎各位同仁各抒己见!评论区告诉我们。谢谢


还是建议排风 (热回收) 是排风 (热回收) ,排烟是排烟,虽然省了一些面积,但,消防无小事,真的要用到了,发挥不了作用,那就歇菜了。


最后


后台有同仁在问关于垃圾房的建设标准,在这里机电君分享一个自己做的项目针对垃圾房的设计。


垃圾房给排水图纸


垃圾房暖通图纸


垃圾房建筑图纸


垃圾房需考虑事宜

by:机电君




全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑方案设计

返回版块

21.03 万条内容 · 286 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

错误的设计VS正确的设计

错误的设计VS正确的设计

回帖成功

经验值 +10