土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风量与排风量计算方法

新风量与排风量计算方法

发布于:2020-10-19 15:45:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


新风量计算方式一

按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间)

Qm=N ×qm

Qm —新风量,单位:m3/h;

qm —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50m3/人计算);

N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8)。


新风量计算方式二

按新风占总送风的百分比计算:

Q新风量=Q总送量 ×10 ~30%(适用于面积比较大的区域),新风量取总送风量的10%至30%


注:总送风量就是承载空调区域冷(热)负荷的多台空调器的送风量之和。


排风量计算方式一

按房间换气次数计算:(适用于有分割的,多个小房间)

Q排风量=N ×V

N—房间换气次数

V—房间体积


排风量计算方式二

按排风量取新风量的80~90%计算

Q排风量= Q新风量 × 80~90%


案例:某KTV娱乐场所,房间吊顶高2.8m,有50个房间,每个房间的面积为28m2。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。

计算如下:

Q新=20×50×50m3/h=50000m3/h

Q排=28×2.8×50×15m3/h=58800m3/h

新风机用5台BFP-10D

排风机用6台10000m3/h的风机。


2、某商场总空调面积为10000m2,单位负荷为150w/m2。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。

用第二种计算方法:

1、要先计算出整个商场的空调冷负荷,选定变风量空调机组;

2、由选定的变风量空调机组计算出总送风量;

3、根据总送风量计算新风量;

4、按排风和新风的百分比计算排风量。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新风系统设计方案和新风量计算方法详解

一.新风方案的选择 1.1 空调系统的新风量,应符合下列规定: (1)不小于人员所需新风量,以及补偿排风和保持室内正压所需风量两项中的较大值; (2)人员所需新风量应满足下表的要求,并根据人员的活动和工作性质以及在室内的停留时间等因素确定。 (3)工业建筑应保证每人不小于 30m 3 /h的新风量。

回帖成功

经验值 +10