土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调水系统旁通调节阀的选用

空调水系统旁通调节阀的选用

发布于:2020-10-19 15:38:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


为保证空调冷冻水系统中冷水机组的流量基本恒定;冷冻水泵运行工况稳定,一般采用的方法是:负荷侧设计为变流量,控制末端设备的水流量,即采用电动二通阀作为末端设备的调节装置以控制流入末端设备的冷冻水流量。在冷源侧设置压差旁通控制装置以保证冷源部分冷冻水流量保持恒定,但是在实际工程中,由于设计人员往往忽视了调节阀选择计算的重要性,在设计过程中,一般只是简单的在冷水机组与用户侧设置了旁通管,其旁通管管径的确定以及旁通调节阀的选择未经详细计算,这样做在实际运行中冷水机组流量的稳定性往往与设计有较大差距,旁通装置一般无法达到预期的效果,为将来的运行管理带来了不必要的麻烦,对阀门与管道进行详细计算是非常有必要的。




结论:
(1)调节阀流通能力C的确定是选择调节阀至关重要的一步,只有流通能力C计算正确,调节阀才有可能满足工艺要求。
(2)调节阀的阀门能力PV也是选择调节阀的重要指标之一,原则上要尽可能选择大的Pv值。
(3)调节阀的实际可调比Rs是决定调节阀能否满足工艺要求的参数之一。实际可调比往往远远小于理想可调比,但是在选择调节阀时要尽可能使实际可调比接近最大值。
(4)调节阀所能通过的最大流量与最小流量是选择计算的关键环节,这两个数值应该由实际可调比与工艺要求共同决定。
(5)通过工程实例可以看出旁通管的管径的计算也很重要,如果未经计算就选择与调节阀相同的口径则无法满足工艺要求。
通过以上5点可以看出压差调节阀在空调冷冻水系统的调节控制中占有比较重要的地位,只有经过仔细计算,才能使所选择的压差调节阀满足工艺要求。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 831 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两管制、三管制和四管制风机盘管系统

两管制: 在新风一风机盘管系统或风机盘管系统中.冷媒和热媒管道在冬季和夏季运行时,均采用同一管道系统,即冬季为热水和回水,而夏季利用同管道输送冷冻水(和回水),其冷热源的切换是在冷冻水泵房和热交换站内进行,称为双管系统。双管系统可节省投资费用,减少维修量,是空调系统中普遍采用的一种管制方式,但不能满足全年性空调系统的需要。 三管制: 是冷水和热水分别设置两个管路系统,而回水则共用同一管道系统。