土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 反时限过流动作时间取值

反时限过流动作时间取值

发布于:2008-03-04 15:40:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我用GL-15过流继电器做保护。
反时限过流保护,按躲过变压器所有电动机自启动电流整定,容量按变压器容量计算。Idz=(Kk/Kf)×Kjx×Kzq×Ie=(1.15/0.8) ×1 ×1.3×1.83=3.42A,取Idz=3.5A



动作时间:按???倍动作电流时,动作时间取tzd=???s整定,跳闸。

瞬动倍时取8倍,请问如何确定动作时间?