断路器因为漏电跳闸后,判断故障点出现在火线上还是零线上,是故障检修的第一步,也是最简单的一步。下面我提供两种方法。
摇表是比较专业的测量工具,也是相对来说最安全的一种方法。
方法如下:
1.准备一块摇表(家庭临时使用,买几十元一块的就行);
2.红色检测棒接在L接线柱上,黑色检测棒接在E接线柱上;
3.把断路器下口的两根出线拆下来,红色检测棒夹在火线的导体上,黑色检测棒夹在配电箱里的地排上。(拆下断路器负载端电线后可尝试合闸,如果依然跳闸,则可以判定为断路器损坏。如果不跳闸,可以把旁边回路的负载也拆下来,装到现在这个断路器上,再合闸——如果此时跳闸,也证明断路器损坏。)
4.摇动万用表手柄(不要用手接触任何导体),逐渐加速,最后稳定在转速为2转/秒,观察测量数据。如果数据大于0.3MΩ,则火线正常。
5.同样的方法测量零线。
注意:标准电线的绝缘电阻是0.5MΩ,但是实际应用中,可能由于电线质量差异,或使用环境差异等,导致绝缘电阻降低。但只要绝缘电阻在0.3MΩ以上,就不会引起跳闸。
把插座上的所有插头都拔掉,合闸送电。
如果合闸后立刻跳闸,则故障点在火线上;如果合闸后不跳闸,就去找一个无故障的电器插在插座上,一插就跳闸,则故障点在零线上。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.13 万条内容 · 752 人订阅
阅读下一篇
详解叠合楼板深化设计重点:机电预留预埋叠合构件是由预制混凝土构件和后浇混凝土组成,以两阶段成型的整体受力结构构件;叠合楼板是装配式建筑中最常用的装配式水平构件。叠合板的预制层可作为上层现浇叠合层的永久性模板,现浇层中也可敷设水平设备管线。 不同功能建筑中的设备机电系统大有不同,因此在叠合板的预制板上需要预留预埋的开洞及预留预埋也不同。不管是管线的明装或者暗敷都会或多或少的在叠合板上进行预留预埋,叠合板上的预留预埋的深化设计准确性会对预制构件的加工生产和施工阶段的施工安装都有直接的影响。常用的叠合板为桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板),其桁架钢筋的特殊构造也会对预留开洞和线盒预埋造成较大的影响。结合装配式建筑叠合楼板深化设计和装配式建筑安装工程实践,主要从现有常见的叠合楼板深化设计问题和后期施工问题剖析,提出修正施工图设计和深化设计阶段专业间提资配合的优化措施,最终提高装配式建筑构件深化设计的效率和质量,以减小对预制构件的加工生产和构件装配式施工的不利影响。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发