土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 架空、地埋、管道光缆施工规范与标准,看完就会做项目

架空、地埋、管道光缆施工规范与标准,看完就会做项目

发布于:2020-10-19 14:01:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]


光缆的施工一直是弱电接触最多的项目一,平时一直都有不少朋友问到于关于 架空光缆、地埋光缆、管道光缆等施工相关规范 ,本期我们一起来详 总结下光 缆的施工标准与规范 ,在我们弱电VIP技术群中也经常讨论到。


本期内容共包括三部分:

1、架空光缆线路施工

2、地埋光缆敷设

3、管道光缆敷设


我们一起来详细了解下。


一、架空光缆线路

一、杆   路

1.  选择路由根据实际地形决定,尽量避开大型建筑物、闹市与开发区,要了解当地村镇开发规划。在测量前和测量后, 一定要征求当地村镇干部同意;

2.  直线杆路要 避开电力杆路 ,与电力杆路平行不得少于一个倒杆位。杆路离开公路的两侧排水沟, 国道20米、省道15米、县道10米、乡道5米;

3.  杆路不准有急转变,要避免角杆直接穿越公路、铁路。遇到角深大于规定值时,可将一个角杆平分成两个相等转角。测量定要用标杆对标,角杆有角深记录,角杆要向内移10至20cm;

4.  配杆要根据地形高低和穿越建筑物,电力线电压大小配置杆子长度。 标准杆为7米,配置杆7米到11米,标准杆档距为50米;


5.  电杆埋深深度:

6、立在路边、岩石或其他电杆坑挖深不能满足要求的必须做水泥护墩, 护墩尺寸为上底直径80cm,下底直径120cm,高度80cm.。

7、架空光缆线路距地面和其它建筑物的距离应符合下表。


架空光缆与其他建筑物间距如下表

注:与10KV以下(含10KV)电力线同杆架设光缆时,电力线与光缆的最小垂直净距应不小于2.5米(电力线在上,光缆在下)。

 

二、吊   线

1、吊线程式必须符合设计规定的规格,一般为7/2.2、7/2.6和7/3.0(适中负、重负和超重负荷区)。当杆距较大时应按设计 要求采用正副吊线跨越装置等措施。


2、吊线安装加固应用穿订 (木杆)或吊线抱箍(水泥杆)和三眼单槽夹打或用吊线担、压板安装; 吊线的终结、假终结、泄力结、仰俯 角装置以独角杆吊线保护装置等, 应按本地网架空线路的相关规范处理。


3、吊线抱箍距杆稍40至60cm处,背档杆吊线抱箍可以适当降低,吊档杆抱箍可升高,距杆稍不得少于25cm。 第一层吊线与第二层吊线间距15cm;


4、     第一吊线应在杆路前进方向同一侧,吊线位置不能任意改变方向;


5、吊线的背档杆和 吊档杆5米以上的应做辅助装置。 100米以上的长杆档吊线要做辅助拉线,跨越杆应做三方拉线,终端杆做7/2.6的顶头拉线, 超200米以上飞线,跨越杆和终端杆的顶径在19cm以上。 飞线跨越不能超过400米,如越过在中间需立过渡中间杆;


6、8米以上角深内角应做辅助线,角杆辅助线采用7*2.2钢铰线,从吊线抱箍穿钉至封口60cm,用二只U型钢卡(10cm)间距10cm,5至7圈封头, 5至8米角深内角吊线可有4.0铁线绑扎辅助; 超8米以上角深、 角、仰角辅助线应与杆上主吊线相同钢绞线做做辅助线,吊线接续应采用3.0铁线另缠方法。



三、拉  线

1、拉线方位角深一定要用皮尺测定,丈量角深以50米标准杆距为测定依据。


2、拉线抱箍在电杆的位置,终端拉、顶头拉、角杆拉、顺线拉线一律装设在吊线抱箍的上方,侧面拉线装设在吊线抱箍的下方, 拉线抱箍与吊线抱箍间距10cm±2cm.第一道拉线与第二道拉线抱箍间距为30cm。


3、7×2.2钢绞线主吊线,角深在7.5米以下,拉线应采用7/2.6钢绞线; 角深在7.5米以上,拉线应采用7/3.0钢绞线,顶头拉线都用7/2.6钢绞线。


4、15米以上角深的角杆,应做人字拉线,拉线距离比1:1,但不得少于0.75,防风拉为8根杆一处,四方拉一般32杆左右设一处(最长不得大于48根杆距); 四方拉必须做辅助线装置。


四、钢柄地锚

1.    钢柄原则上采用1800mm×12mm、2100mm×16mm、70×20mm;地描石 采用水泥制600mm×400mm方块和800mm×400mm方块;


2.    凡角杆顺线拉线 应用2100mm×16mm钢柄地锚 ,防风拉线侧面拉线应用1800mm×12mm钢柄的地锚,特殊杆应用2400mm×20mm钢柄地锚,钢柄地锚出土为20至50厘米,角杆拉线方位允许偏差5厘米,其它钢柄地锚出土方位允许偏差10厘米,八字拉钢柄地锚出土方位应向内移60—70厘米。


3.    埋设钢柄地锚斜口要深,要斜,上部拉线与钢柄成直线回土要夯实,吊板拉线钢柄地锚原则上用混泥土浇注。


五、高拉桩撑杆吊板拉

1.   高拉桩杆稍应向拉线合力方向反侧倾斜60—80厘米,付拉包箍距杆稍不少于25厘米,正拉线与地面保持合理的高度。

2.   不得在角深7米以上角杆装设撑杆,撑杆方应该在角杆内角平分线上,撑杆杆根要埋深40—60厘米。

3.   吊板拉横担应装在杆子1/5处。


六、光缆的器材检验

1.   施工单位根据设计对运到工地的光缆,器材的规格,程式数量进行清点和外观检查;

2.   工程所在地用的光缆器材 必须有产品合格检验证 ,核对厂家记录所列项目及指标是否符合国家标准和设计要求。

3.   核对单盘规格,程式和制造长度,应符合订货合同规定,和设计要求;

4.   对光缆的外观检查,看包装是否完好, 发现问题做记录,在测试时重点检验。

5.   光缆现场检验测试光纤衰减常数,光纤长度,应按设计规定测试项目进行,发现问题向建设单位反映。

6.   单盘光缆检验完毕, 恢复光缆端头密封。

7.   对光缆尾纤及光缆接头盒检查, 看附件是否齐全, 看规格程式是否符合设计要求,接头盒分直通型和分歧型 ,仔细看使用说明便于实地安装。

8.   检验测试必须有完整记录,并由建设单位备案,确认没有问题方可进行全程光缆配盘。


七、光缆的配盘

1.   光缆配盘应根据复测路由 计算出光缆架设总长度及光纤全程传输质量要求选配单盘光缆;

2.   本地网光缆根据主干光缆和分歧光缆的布局,依设计要合理进行配盘.

3.   光缆应 尽量做到整盘架设,以减少中间接头。

4.   光缆配盘结果应填入中继段光缆配盘图,应反复仔细审核,不得出差错。

5.   光缆端别的确定:按设计规定的光缆端别布放光缆。


八、光缆接续与安装

1.   局站内光缆的安装,根据设计及实际情况,安装时留有足够的长度。


2.   光缆在局站终端形式:①ODF架;②光纤终端盒等,严格按照设备说明书操作,尾纤与光缆接续严格按设计顺序连接, 同时在尾纤上贴有标记,并作好记录。


3.   光纤在 纤盘内盘绕应大于规定的曲率半径, 光纤接续时其接续损耗应符合设计要求,在熔接测试时, 必须严格用OTOR仪测试。(单纤接续损耗≤0.04dB,中继段平均损耗≤0.23dB/KM)

 

4.   光缆接续:

①光缆接续内容:光纤接续, 加强芯,护套的固定, 接头损耗测量接头盒的封装以及接头保护的安装。

②光纤接头前应该对光缆选用接头盒,根据接头预留长度进行开剥,光缆开剥后在接头盒支架上的 固定要牢固,不得损坏束管及纤芯。 环境要整洁,纤芯接续必须按 出厂色谱顺序或设计要求对应相接 ,不能得有误,尤其是分歧接头光缆时按规定接续并作好记录,架空光缆接头盒加强芯不接地,不联通。


③用熔接机进行纤芯接续时,光纤熔接的全部过程应采用OTOR监测, 测出接头损耗,同时记录接头点到测试点纤芯距离 确保光纤接续平均损耗达到设计文件的规定,保证光缆传输质量。


④接好纤芯后 用热缩管保护 ,光纤在余线盘固定及盘绕的曲率半径应大于37.5mm,避免对1.55um波长产生附加衰减,盘绕后的纤芯用胶带稳妥固定在盘纤板内。


⑤光缆接头盒封装时,密封胶带应填实,光缆接头盒紧固螺丝要上紧,保证密封性能,在确认不渗漏的情况下方可装到吊线上。



九、光缆架设

1.   光缆布放时 不允许过度弯曲 ,其弯曲半径不得小于光缆外径20倍,不允许有小扣及纽绞现象,不得损坏光缆保护层。


2.   布放光缆时应在角深大的角杆上,背档或吊档杆上挂有滑轮。光缆在角杆、四方拉上有预留线,预留线用塑料波纹管护套, 预留弓子中间用软扎线固定在电杆上。

3.   光缆钩间距为50cm±3cm,挂钩与光缆搭扣一致,挂钩托板齐 全,平 布放无蛇形。

4、光缆接头盒 两侧余线10米至20米为宜 ,将余线用预留架固定接头杆相邻两杆的反侧,把反线盘在余线架上,绑扎牢固整齐。

5、除上述的接头预留外,光缆还应每隔500米左右作一次预留,预留长度为5-10米, 架空光缆自然弯曲增加长度为5米/公里。


6、光缆在角杆、吊档杆、顶档杆上应作伸缩余留。普通杆一般每10根杆作一个伸缩余留弯。伸缩 弯安装应符合图3.4.8所示。

7、光缆在引上杆应采用钢管保护,钢管上方管口应作堵塞处理,光缆引上后应作伸缩弯。


十、防护、地线避雷

1、终端杆,引入杆、站的5根电杆必须设置避雷线。

2、角杆,跨越杆,分支杆,11米以上的特殊杆,高坡杆利用拉线入地,地气 线,避雷线应用4.0mm,铁线沿杆子直接入地,其上部高出杆10cm,4.0mm铁线用 2.5mm铁线间距40—60cm固定在电杆上。

3、利用拉线入地的避雷线, 不得碰触吊线包箍。

4、四方拉线杆,直档杆每隔500米处,装置直埋或避雷线。

5、光缆内金属构件在 接头处应电气断开。

6、架空光缆应于每个光缆接头的电杆接地。 架空杆路的吊线平均间隔6-9根杆路接地一次。

7、各方向光缆如有通过和靠近木材市场的或靠近、跨越易失火民房段,在光缆施工完后该地段光缆要外包石棉带保护, 石棉带外面用PVC带包扎。

8、位于杆档间的光缆,对靠近树木、电杆可能遭到磨损处应套包长度不小于50厘米, 纵剖PVC管保护。 在经过电力变压器时,应根据情况采用角钢或硬塑管保护。

9、光缆经引上管引上电杆时,引上管内要先穿放塑料子管,然后再敷设光缆。

10、与电力线 交汇处(电力线高于220V)都应加绝缘保护。

11、在线路中由于周围环境不允许打放风拉线及四方拉线和终端拉线时,应加卡盘。

12、在 土质松软或河滩处立杆应加底盘。

13、每公里钢线应在 相邻处加 绝缘子,使之电路相互绝缘。 防雷线要高于本根杆50厘米。

14、接地线要Φ20MM 镀锌圆钢2.5米、入地2米,用4MM镀锌铁丝与避雷线与钢绞线相连,水泥杆地线引线要两处捆扎(捆扎用3.0MM镀锌铁丝绕4圈)。

15、架空光缆 入地处必须有长2.5米钢管引入。?


十一、标志杆号

杆标志与杆号字面应向道路一侧,编制杆号应该用白漆打底,最后一个字距离地面少于2米。杆号尺寸为55×22cm,高拉杆,撑杆不编列杆号。


二、直埋光缆敷设


一、 埋深

光缆的埋深应符合下表的要求:


直埋光缆埋深表

二、间距

直埋光缆与其它建筑物及地下管线的距离规定

同沟敷设的 光缆不得交叉、重叠,如有可能,应同时布放。

光缆沟深应符合规定,沟底应平整无碎石;石质、半石质沟底应铺10厘米的沙土或细土。


三、直埋光缆敷设

1、直埋光缆敷设一般 用人工抬放敷设和机械牵引敷设 二种方法进行。

2、机械牵引敷设光缆时, 沿线应安装滑轮,防止光缆拖地 ,光缆不应出现小于规定曲率半径的弯曲以及牵引过紧等现象。

3、人工抬放敷设光缆时,应对抬放人员进行必要的训练,抬放时应有统一的指挥调度,使光缆受力均匀,方向一致,保证整条光缆安全地抬至沟边后逐段放入沟底。抬放光缆时 光缆不得发生扭曲和小弯,光缆必须平放沟底,不得腾空和拱起。

4、布放过程中或布放后应及时检查光缆外皮, 如有破损应立即修复 ,直埋光缆敷设后应按相关要求 检查光缆护层对地绝缘电阻。

5、光缆敷设后应按规定和 要求对光缆金属护层进行对地绝缘测试 ,并及时处理绝缘障碍。

6、光缆敷设在坡度大于20度, 坡长大于30米的斜坡上时,宜采用“S”形敷设。

7、直埋光缆必须经检查 确认符合质量验收标准后,方可回填土。 光缆沟回填土应先回填 15厘米厚的碎土或细土,并应人工踏平,严禁将石块、砖头等推入沟内。 回填土应高出地面10厘米。

8、直埋光缆接头应安排在地势较高、较平坦和地质稳固之处, 应避开水塘、河渠、沟坎、道路等施工、维护不便,或接头有可能受到扰动的地点。 光缆接头坑一般位于光缆路由前进方向的右侧;接头坑深度一般应符合光缆埋深度要求;光缆接头盒上方可采用水泥盖板或其它防机械损伤的保护措施。 光缆接头预留一盘不少于4m,盘留应整齐;监测电缆引出位置应尽量一致。



四、防护

1、光缆线路穿越铁路、通车繁忙或开挖路面受到限制的公路时, 应采用钢管保护,或定向钻孔地下敷管,但应同时保证其他地下管线的安全。 采用钢管时,应伸出路基两侧排水沟外1m,光缆埋深距排水沟沟底应不小于80cm,并符合相关部门的规定。钢管内径应满足安装子管的要求,但应不小于80mm。钢管内应穿放塑料子管,子管数量视实际需要确定,一般不少于两根。

2、光缆线路穿越允许开挖路面的 公路或乡村大道时应采用塑料管或钢管保护 ,穿越有动土可能的机耕路时应采用铺砖或水泥盖板保护。

3、光缆线路通过村镇等动土可能性较大地段可采用大长度塑料管 、铺砖或水泥盖板保护。

4、光缆穿越有拓宽规划或挖泥 可能的较小沟渠、水塘时,应在光缆上方覆盖水泥盖板或砂浆袋,也可采取其他保护光缆的措施。

5、光缆敷设在坡度大于20°,坡长大于30m的斜坡地段宜采用“S”形敷设。若坡面上的光缆沟有受到水流冲刷的可能时,应采用堵塞加固或分流等措施。 在坡度大于30°的较长斜坡地段敷设时,宜采用特殊结构(一般为钢丝铠装)光缆。

6、 光缆穿越或沿靠山涧、溪流等易受水流冲刷的地段时,应根据具体情况设置漫水坡、 挡水墙或其他保护措施。

7、光缆在地形起伏比较大的地段(如山地、梯田、干沟等处)敷设时 ,应满足规定的埋深和曲率半径要求 。光缆沟应因地制宜采取措施防止水土流失,保证光缆安全。 一般高差在0.8m及以上时应加护坎或护坡保护。

8、光缆在桥上敷设时,应考虑机械损伤、振动和环境温度的影响,并采取塑料管等相应的保护措施。

9、光缆直埋线路应尽量避免雷暴严重地域的弧站树、杆塔、高耸建筑、树林等。易引雷目标无法避开时,应采用消弧法、避雷针等措施。 光缆离电杆拉线较近时应穿放塑料保护。

   

五、防强电与防强雷

1、光缆在接头处将金属构件断开,将外界电磁影响的积累 限制在单盘光缆长度范围内;

2、光缆线路通过年平均雷暴日大于20的地区时,按附表所述标准,在光缆上方布防φ6mm镀锌铁线防雷排流线。排 流线连接点及排流线与保护钢管之间应焊接牢固。


防雷排流线布防标准

3、在易遭和屡遭雷击地段,也应适量的布防排流线。

排流线使用φ6mm镀锌铁线,敷设在光缆上方30cm处。排流线连续敷设地段不小于2KM,连接应采用焊接。敷设排流线的地段遇有顶管施工保护钢管时, 排流线应与钢管焊接。


六、标石

1、下列地点应埋设光缆标石:

①光缆接头、转弯点、预留处;

②适于气流法敷设的长途塑料管的开断点及接续点;

③穿越障碍物或直线段落较长, 利用前后两个标石或其他参照物寻找光缆有困难的地方;

④敷设防雷线、同沟敷设光、电缆的起止地点;

⑤需要埋设标石的其他地点;

⑥直埋光缆的接头处应设置监测标石。


2、利用固定的标志来标示光缆位置时,可不埋设标石。

3、标石用坚石或钢筋混凝土制作。 标石规格、质量应符合设计要求。


4、标石埋设应符合下列要求:

①光缆标石宜 埋设在光缆的正上方 。接头处的标石,埋设在光缆线路的路由上;转弯处的标石,埋设在光缆线路转弯处的交点上。

②标石应当埋设在不易变迁、不影响交通与耕作的位置。如埋设位置不易选择,可在附近增设辅助标记,以三角定标方式标定光缆位置。

③普通标石应面向公路,监测标石面向光缆接头盒。

④标石按不同规格埋深, 一般普1m标石埋深60cm,出土部分40cm;标石周围土囊应夯实。

5、标石应统一刷白色。标石编号应为白底红漆正楷字,字体应端正,编号应按中继段由A-B或B-A(根据当地维护习惯)方向编排。标石的符号、编号应一致,可参照图3.2.16所示。


七、预留

直埋 光缆自然弯曲增加长度考虑为7米/公里,接头每侧预留长度为8-10米。 每侧各2米为接头盒内光纤盘留和接续损耗,余8米为预留。


八、光缆的器材检验

1.   施工单位根据设计对运到工地的光缆,器材的规格,程 式数量进行清点和外观检查;

2.   工程所在地用的光缆器材必须有产品合格检验证,核对厂家记录所列项目及指标,是否符合国家或部颁标准和设计要求。

3.   核对单盘规格,程式和制造长度,应符合订货合同规定,和设计要求;

4.   对光缆的外观检查,看包装是否完好,发现问题做记录,在测试时重点检验。

5.   光缆开始检验时, 应该对光缆端别,在盘上标注;

6.   光缆现场检验测试光纤衰减常数,光纤长度,应按设计规定测试项目进行,发现问题向建设单位反映。

7.   单盘光缆检验完毕, 恢复光缆端头密封。

8.   对光缆尾纤及光缆接头盒检查,看附件是否齐全,看规格程式是否符合设计要求,接头盒分直通型和分歧型,仔细看使用说明便于实地安装。

9.   检验测试必须有完整记录,并由建设单位备案,确认没有问题方可进行全程光缆配盘。


九、光缆的配盘

1.   光缆配盘应根据复测路由 计算出光缆架设总长度及光纤全程传输 质量要求选配单盘光缆;

2.   本地网光缆根据主干光缆和分歧光缆的布局,依设计要合理进行配盘。

3.   光缆应尽量做到整盘架设, 以减少中间接头。

4.   光缆配盘结果应填入中继段光缆配盘图,应反复仔细审核,不得出差错。

5.   光缆端别的确定:按设计规定的光缆端别布放光缆。



三、管道光缆敷设

一、管道路由

1、新建管道应按远期容量一次敷设,并宜与相关的城市建设(如道路、供排水系统等)统一规划,同步进行。


2、管道路由避免选择在规划未定、 可能转为其他用途的区域,远离各类取土采石和堆放填埋场地。


3、新建管道的路由、人井等应按设计要求建筑,一般应符合下列要求:

(1)郊外管道在公路下或类似地点建筑, 管道埋深(管顶距路面)不小于0.8m。

(2)管道在田地、山村等地点建筑时,管道埋深应取决于不妨碍正常耕作、种植、小型灌溉渠为前提。进入人井、手孔处的管底部距人孔底板面及管道顶部,距人孔内上覆顶面的净距不小于0.30m; 采用成品手孔时可视情况确定。

(3)管道和其它地下管线及建筑物之间的最小净距应符合下表规定。


   管道和其他地下管线及建筑物之间的最小净距    单位:


4、管道光缆的孔位应符合设计要求, 一般由上至下,由左至右安排。

管道在光缆敷设前必须进行管孔的清刷和试通。

5、孔径大于90mm的水泥管道或塑料管道,应一次敷设三根或三根以上的子管, 一般多根子管的总等效外径宜不大于管孔的85%。

6、子管在人(手)孔内伸出长度应不少于20cm;本期工程不用的子管应及时安装专用塞子。

 

二、管道光缆敷设

1、光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余   所有子管管口应加塞子保护。

2、按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设。 并应按照设计要求的A、B端敷设光缆。

3、为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。

4、光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右, 光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。

5、手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎, 以避免泥沙渗入。

7、光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。

8、每个人(手)孔内及机房光缆和ODF架上均 采用醒目的识别标志或光缆标志牌以示区别。

9、管道光缆在人孔内,应紧靠人(手)孔壁,采用波纹塑料软管保护并以扎带扎于搁架上;人孔内光缆, 应排列整齐不乱穿。

10、光缆接头盒在人(手)内,宜安装在常年积水水位以上的位置并采用保护托架或其它方法承托。光缆接头盒及预留光缆盘留可按施工图设计规定方法安装固定。

11、光缆直过井须采用保护套管进行保护,皮线须绑扎在保护套管上。


三、防护

1、建110波纹管应在管孔中布放半硬质塑料子管,连续布放塑料子管道的长度不宜超过300米,子管在管道中间不得有接头,子管布放完毕后应将管口作临时堵塞,暂不用的子管必须在管端安装堵塞帽。

2、人孔内的光缆采用 软塑料保护并绑扎在电缆托板上。

3、人孔内的光缆应加装识别标志。


管道光缆自然 弯曲增加长度为5米/公里 ,人孔内弯曲增加长度为1米计算。



四、排水沟、综合管道沟敷设光缆

    可采用φ32/28MM子管或φ110MM波纹管,φ50、φ80、φ100MM塑料管侧挂方式, 用?胀 螺丝或卡钩固定,子管内布放光缆。


五、墙壁光缆敷设

1、跨越街坊或院内通道等,其缆线最低点距地面应不小于4.5米。

2、吊线程式采用7/2.2、7/2.6,支撑间距为8~10米, 终端固定与第一只中间支撑间距应不大于5米。

3、吊线在墙壁上水平或垂直敷设时,其终端固定、吊线中间支撑应符合《通信线路工程验收规范》。

4、钉固螺丝必须在光缆的同一侧。光缆不宜以卡钩式沿墙敷设。不可避免时,应在光缆上加套子管予以保护。 光缆沿室内楼层凸出墙面的吊线敷设时,卡钩距离为1米。


六、局内光缆敷设要求

1、局站内光缆从局、站前的人井或电杆经地下进线室或穿墙孔洞进  入机房至ODF架,路由较为复杂,宜采用人工布放方式。 布放牵引中保持光缆呈松驰状态,严禁出现打小圈和死弯。

2、局内光缆在经由走线架、拐弯点(前、后)应予绑扎,垂直上升段应分段(段长不大于1米)绑扎,上下走道或墙壁应每隔50cm用2~3圈绑扎, 绑扎部位应垫胶管,避免受到侧压力。

3、局内光缆不改变程式时,采用PVC阻燃胶带包扎作防火处理,进线孔洞要求用防火泥堵塞。

4、局内光缆应作标志,以便识别。

5、进机房的光缆预留约20米(盘留直径50厘米) ,盘留位置根据各机房的实际情况确。


  • sunny李
    sunny李 沙发

    正在找光缆施工,谢谢

    2022-12-28 14:45:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 343 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

伺服电机如何选择脉冲、模拟量、通讯三种控制方式?

伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢? 在一些小型单机设备,选用脉冲控制实现电机的定位,应该是最常见的应用方式,这种控制方式简单,易于理解。 基本的控制思路:脉冲总量确定电机位移,脉冲频率确定电机速度。选用了脉冲来实现伺服电机的控制,翻开伺服电机的使用手册,一般会有如下这样的表格:

回帖成功

经验值 +10