土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 流量测量以及常用流量计,这些你都知道吗?

流量测量以及常用流量计,这些你都知道吗?

发布于:2020-10-16 09:23:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

流量的概念


流量的概念是指单位时间内流过管道某一截面的流体数量。分为体积流量和质量流量,质量流量M=体积流量Q *流体密度ρ。质量流量的常用单位有:kg/h、t/h等,体积流量的常用单位有:l/h、m3/h等。 


流体流动状态的分类


A、层流(雷诺数Re〈2300)

B、过渡流(2300〈Re〈4000)

C、紊(湍)流(雷诺数Re〉4000)。

雷诺数是指流体惯性力与粘性力的比值。


与流体有关的物理参数


温度、压力、密度、粘度、速度、流量等。 


流体的密度与温度、压力的关系


气体的密度随温度的升高而减小、随压力的增大而增大,液体的密度主要随温度升高而减小、而与压力关系不大。 


流量测量仪表种类


涡街流量计、金属管转子流量计、孔板节流装置流量计、锥形管流量计、威力巴流量计、楔式流量计、质量流量计、电磁流量计等。 


流量计的分类


流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。 


按测量原理分有力学原理、热学原理、声学原理、电学原理、光学原理、原子物理学原理等。 


按照目前最流行、最广泛的分类法,即分为: 容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、 涡轮流量计、 电磁流量计、流体振荡流量计(包括涡街流量计、质量流量计 ) 、插入式流量计 。


质量流量计的使用常识


质量流量计的使用场合:因质量流量计测量的是流体的质量流量,不受流体温度、压力、密度等参数变化的影响,且测量精度很高(可达0.1%),无直管段要求,固在一些要求进行精确测量和严格控制进料的场合以及用于贸易结算进行计量的时候,常常使用质量流量计进行流量测量,但因其价格昂贵使用面不是太广。 


质量流量计的组成:包括传感器、变送器和显示单元三部分,传感器的敏感元件为测量管,安装在管道上,变送器和显示单元(简易型不带显示单元)单独安装在传感器旁便于观察和维护的地方,二者之间有专用的多芯屏蔽电缆进行电气连接。 


科氏力质量流量计的结构分类:按照测量管的形状可分为直管式和弯管式,按照测量管的数量可分为单管式和双管式(常用双管式)。


质量流量计的安装要求:

A、安装地点不能有大的振动源,并应采取加固措施来稳定仪表附近的管道;

B、不能安装在大型变压器、电动机、机泵等产生较大磁场的设备附近,以免受到强磁场的干扰;

C、传感器与管道连接时不应有应力存在;

D、直管式质量流量计最好垂直安装,若要水平安装则需使两根测量管处于同一水平面。E、弯管式质量流量计在测量液体时,弯管部分应朝下,在测量气体时弯管部分应朝上。


质量流量计的投用与停用方法:

A、质量流量计投用前,应检查其安装是否符合要求、管道是否吹洗干净、压力试验是否已完成;

B、通电预热30分钟后启动流体运行,直到传感器温度等于流体的操作温度,切断下游阀并确保无泄露和保证满管时,对流量计进行调0;

C、打开上、下游阀门,关闭旁路阀,将流量计投入使用;

D、流量计停用时,对于易结垢的介质应打开排污阀将流量计中的介质排净,对于易凝固的介质应排净并用低压蒸汽或工厂风进行扫线,保证测量管内不残留介质。 


涡街流量计的使用常识


涡街流量计的使用场合:

涡街流量计是利用流体自然振荡的原理制成的一种旋涡分离型流量计,涡街频率和流体的流速成正比,常用的旋涡发生体为三角柱形,输出频率较低。用涡街流量计进行测量时要求流体的雷诺数在20000~7000000之间,且流速必须在规定范围内,不同的口径有不同的流速要求,对液相、气相、蒸汽的流速要求各不相同;仪表有直管段要求,一般用于清洁低粘度介质测量,测量精度为1%。 


涡街流量计的安装要求:

A、安装在流速分布稳定的直管上,上游侧直管段长度应大于20D,下游侧直管段应大于5D;

B、防止传感器产生机械振动;

C、防止外部电磁场干扰;

D、流量计最好安装在调节阀、温度测点、压力测点的上游侧;

E、流量计的尺寸应与管道内径相一致;

F、流量计的中心线应和管道的中心线保持同心,并应防止垫片插入管道内部;G涡街流量计前后尽量不用截止阀。 


涡街流量计的投用与停用方法:

A、涡街流量计投用前,应检查其安装是否符合要求、管道是否吹洗干净、压力试验是否已完成;

B、投用后保证流量计满管运行;

C、流量计停用后,应检查测量元件是否被沾污,及时对流量元件及其检测小孔进行清洗。 


金属管转子流量计的使用常识


金属管转子流量计的使用场合:转子流量计使用较为广泛,一般用于测量中、小流量和微流量,测量介质一般为清洁、不易结晶和凝固、粘度不大的液体和气体、蒸汽,要求介质流速变化缓慢。 


金属管转子流量计分为就地型和远传型,其测量原理为恒压降变流通截面积流量计,其量程比为10:1,精度一般为1.6%。 


金属管转子流量计的安装要求:

金属管转子流量计的锥管必须垂直安装,不可倾斜,安装时应用水平仪严格校准,且组装时不应受应力,垂直安装型转子流量计介质流向为自下而上,水平安装型转子流量计介质流向应与其标示方向一致。为方便使用和拆检,一般要求安装阀组。远传型金属管转子流量计其远传部分是靠磁性与转子耦合的,若介质中含有易被磁性物质吸附的小颗粒,则转子易被磨损和卡塞,造成测量不准或无法测量,解决的办法是在前面加装磁过滤器。 


金属管转子流量计的投用与停用方法:

A、流量计投用前,应检查其安装是否符合要求、管道是否吹洗干净、压力试验是否已完成;

B、投用后保证流量计在其有效测量范围内平稳运行,开表时防止大流量冲击转子造成仪表损坏;

C、流量计停用后,应检查测量元件是否被沾污、转子上是否吸附有铁屑,及时对流量元件及转子进行清理。 


孔板节流装置流量计的使用常识


孔板节流装置流量计的使用场合:

A、流体必须满管连续运行;

B、流体必须是牛顿流体、在物理学上和热力学上是均匀的单相的;

C、流体流经节流装置时不发生相变;

D、流体流量基本不随时间变化、不适用于脉动流和临界流工况;

E、流体流经节流装置前流束必须与管道轴线平行且不得有旋转流;

F、流体流动工况应是紊流、雷诺数需在一定范围内且无旋涡。 


孔板节流装置流量计的组成:包括孔板、取压法兰或环室、差压变送器三部分,其中孔板用于节流产生差压,取压法兰或环室用于取出孔板前后的流体压力,差压变送器用于测量孔板前后的压差达到测量流经孔板的流体流量的目的。 


孔板节流装置流量计的安装要求:

A、节流装置安装要求有前10倍后5倍管道直径的直管段要求;

B、节流件及其夹紧法兰前端面应与管道轴线垂直,节流件的开孔、夹紧法兰应与管道同心;

C、夹紧节流件的密封垫片不得凸入管道内壁,且垫片厚度不应超过规定值;

D、新装管道系统必须在吹扫合格后才能安装孔板,孔板的锐角应迎着流向;

E、测量气体时,取压口应在管道上部与管道中垂线成45度的夹角范围内;测量蒸汽时,取压口应在管道上部与管道水平中心线成45度的夹角范围内;测量液体时,取压口应在管道下部与管道水平中心线成45度的夹角范围内。

F、测量气体(或液体)的水平导压管应有排除冷凝液体(或气体)的配管坡度1:10~1:100。 


孔板节流装置流量计的投用与停用方法:

A、流量计投用前,应检查其安装是否符合要求、管道是否吹洗干净、压力试验是否已完成;

B、投用后保证流量计在其有效测量范围内平稳运行;

C、流量计投用步骤为:检查二次阀和排污阀应关闭,平衡阀应打开 → 稍开一次根部阀,检查导压管系统是否泄漏,不漏则全开一次阀 → 分别打开排污阀进行排污后关闭排污阀 → 拧松差压变送器正负压室丝堵,排除空气 → 打开变送器正压阀,关闭平衡阀,打开变送器负压阀,启动差压变送器;

D、仪表三阀组的操作原则:1、不能让导压管内的凝结水或隔离液流失;2、 不可使变送器测量膜盒受压或受热;三阀组的启动顺序为:开正压阀 → 关平衡阀 → 开负压阀;

E、流量计停用步骤为:关闭变送器负压阀,打开平衡阀,关闭变送器正压阀 →关闭二次阀 → 打开排污阀进行排污后关闭排污阀;三阀组的停用顺序为:关负压阀 → 开平衡阀 → 关正压阀。 


威力巴流量计的使用常识


威力巴流量计的使用场合:用于测量较大工艺管道内介质流量,其测量原理为测量管道横截面上流体的平均流速,要求被测流体在操作状态下的雷诺数大于20000,流体中无杂质和污物、不结垢,流速范围液体为0.5~6m/s、气体为10~60m/s、蒸汽为5~30m/s。


威力巴流量计的组成:包括测量取压管、差压变送器两部分,其中测量取压管用于产生差压,差压变送器用于测量动、静压差达到测量流体流量的目的。 


威力巴流量计的安装要求:A、测量装置安装要求有前20倍后5倍管道直径的直管段要求;B、测量管安装应穿过管道中心并与管道中心线垂直;C、其在管道上的安装方位和引压管的敷设与孔板节流装置要求相似。 


威力巴流量计的投用与停用方法:与孔板节流装置流量计相同。 


锥形管流量计的使用常识


锥形管流量计的使用场合:用于测量较小工艺管道内液体、气体、蒸汽介质流量,其测量原理为管道内流动介质产生的压力与流速的平方成正比,通过V型取压装置得到介质流动产生的附加压力(P动-P静),从而得出瞬时流量。 


锥形管流量计的组成:包括测量管、差压变送器两部分,其中测量取压管用于产生差压,差压变送器用于测量动、静压差达到测量流体流量的目的。 


锥形管流量计的安装要求:

A、测量装置安装要求有前2倍后5倍管道直径的直管段要求;

B、其在管道上的安装方位:用于测量液体和蒸汽时水平取压,变送器安装在测量管下方;用于测量气体时水平取压,变送器安装在测量管上方。 


锥形管流量计的投用与停用方法:与孔板节流装置流量计相同。 


电磁流量计的使用常识


电磁流量计的使用场合:用于测量导电液体介质流量,介质温度不宜超过120度,压力不宜超过1.6MPa,不宜在负压状态下使用,流速不得低于0.3m/s,被测介质中不能含有较多的磁铁性物质和气泡,被测流体基本无压损,测量精度可达0.5%,量程比宽为1:20,其测量原理为法拉第电磁感应定理。 


电磁流量计的组成:包括传感器、变送器和显示单元三部分,传感器安装在管道上,变送器和显示单元单独安装在传感器旁便于观察和维护的地方,二者之间有专用的多芯屏蔽电缆进行电气连接,也可二者组合为一体式。 


电磁流量计的安装要求:

A、安装地点不能有大的振动源,并应采取加固措施来稳定仪表附近的管道;

B、不能安装在大型变压器、电动机、机泵等产生较大磁场的设备附近,以免受到电磁场的干扰;

C、传感器与管道连接时应保证满管运行,最好垂直安装;

D、变送器外壳、屏蔽电缆、测量本体及两端的管道都要接地,接地极应单独设置,接地电阻应小于10欧姆,不能接到电气或公共接地网上;

E、要求有前5倍后3倍管道直径的直管段。 


电磁流量计的投用与停用方法:

A、电磁流量计投用前,应检查其安装是否符合要求、管道是否吹洗干净、压力试验是否已完成;

B、打开阀门,使液体充满系统,排除残留气体后,接通仪表电源通电预热,关闭阀门使流量计充满静态液体,检查调整零点,重新打开阀门使流量达100%,检查输出是否正确和稳定;

C、打开上、下游阀门,关闭旁路阀,将流量计投入使用;

D、流量计停用时,对于易结垢的介质应打开排污阀将流量计中的介质排净,对于易凝固的介质应排净并用低压蒸汽或工厂风进行扫线,保证测量管内不结垢、不残留固体杂质。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1282 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼上卫生间下水管放热水,楼下棚顶有砰砰砰的敲击声

新小区入住一个月,被卫生间上方的砰砰声困扰的头疼。楼上住户在洗面盆一放热水,我们卫生间屋顶就有砰砰砰的敲击声,不是水声,是空空的那种敲击声音。我住三楼,四楼家放水,敲击声最大,五楼放水时声音能小点。四楼家卫生间户型做过改动。是什么原因发出的声音,求大神指点,谢谢。

回帖成功

经验值 +10