土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 危大工程专项方案典型问题剖析,你犯了几条?

危大工程专项方案典型问题剖析,你犯了几条?

发布于:2020-10-14 14:23:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]




深基坑类



问题1: 方案内缺图,或者关键内容在图内不清晰。



高支模类



问题1: 梁底支撑体系的立杆纵距与梁两侧楼板支撑立杆间距不成倍数关系


问题2: 超限大梁规格多,分类设计混乱。


问题3: 超高、超重模板支撑架体不考虑1.1的结构重要性系数。


问题4: 采用碗扣、轮扣、盘扣作为支撑架体时,不按照产品固有的模数确定立杆纵横间距、步距、扫地杆高度、悬臂端长度等参数。梁底采用上述支撑体系时,不考虑与两侧楼板支撑的模数进行有机结合。


问题5: 关于钢管壁厚要求的内容描述不当,计算书内立杆应力达到180MPa以上,导致安全余量不足。


问题6: 梁底立杆间距过密,已经影响了工人操作。


问题7: 关于高支模方案的其他一些问题。



塔吊基础及塔吊定位类



问题1: 方案内不提供塔吊附着杆件布置图,不需要进行附着的也没有相关说明。


问题2: 塔吊距离太小,出现扫塔身的情况,但是在方案内没有简述解决措施。


问题4 采用天然地基时,不进行塔吊抗倾覆稳定性验算。


问题5: 塔吊定位不考虑大臂朝向,不考虑方便后期降塔。


问题6: 在基坑边坡坡顶位置立塔,但是不考虑塔吊与边坡之间的相互不利影响。


问题7: 承台定位尺寸标注不齐全,剖面图内不体现标高信息,无法指导现场放线。


问题8: 桩中心、桩边缘至承台边缘的距离不满足规范要求。(JGJ/T 187-2009)


问题9: 关于塔吊定位及基础施工方案的其他一些问题。



塔吊附着顶升类



问题1: 件内应力太大,过于接近容许值,安全余量不足。


问题2: 附着支座采用预埋式


问题3: 附着杆件布置图内,定位尺寸标注不齐全,或者与计算书不一致。


问题4: 附着支座螺栓太贴近混凝土结构边缘,容易导致混凝土构件被撕裂。


问题5: 塔吊附着顶升方案的其他一些问题。



附着式升降脚手架类



问题1: 支座位置混凝土强度要求描述不清。


问题2 全高剖面图数量不齐全,或者不提供全高剖面图。


问题3: 组装阶段的爬架半成品应与建筑物之间采取临时拉结固定措施,但是在方案中却遗漏相关内容。


问题4: 方案中不提供架体提升流程示意图,支座向上周转的方式不明确。


问题5: 支座安装在梁侧面时,不对梁底混凝土承载力计算,或者不采取防止梁底撕裂的措施。



问题6: 采用铝模体系的工程,不考虑K板与附着支座的位置关系,导致支座无法及时安装。


问题7: 支座防坠原理、防坠措施设置方式描述不清。


问题8: 对爬架相关规范理解不清(JGJ 202-2010),出现违反强条的问题。


问题9: 爬架方案中其他一些问题。



悬挑架类



问题1: 悬挑主梁、连梁相交的位置无固定措施;连梁悬挑端设置立杆时无斜拉卸荷措施。


问题7: 方案对于受力主绳、保险绳的设置要求不明确,导致现场出现各种问题。

问题8: 悬挑板件上方安装工字钢时,没有采取任何规避悬挑板开裂风险的措施。



综合问题类




这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.69 万条内容 · 1515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

7死2伤事故后,全省所有房建市政工地的混凝土浇筑暂停作业!

收录于话题 来源:广东省住房和城乡建设厅 10月8日,汕尾市陆河县一在建工地发生模板支撑坍塌事故,造成7人死亡、2人受伤。 为杜绝类似事故再次发生,10月12日广东省住建厅决定,从即日起组织开展为期1个月的模板坍塌安全隐患专项排查整治。 从即日起,全省所有房屋市政工程工地的 混凝土浇筑暂停作业 。 即日起组织开展 为期1个月 的模板坍塌安全隐患专项排查整治。

回帖成功

经验值 +10