土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构穿梁套管原则

结构穿梁套管原则

发布于:2020-10-13 14:26:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

结构梁穿套管原则:

(1)450mm高梁最大允许套管直径50mm;

500mm高梁最大允许套管直径100mm;

550mm高梁最大允许套管直径150mm;

600mm高梁最大允许套管直径200mm;

(2)每根梁最多容许穿2根套管

另:穿梁套管尽量避开梁根部,套管间距离尽量大于3倍套管直径。

原则之外穿梁套管需和结构专业商榷决定。


另引用其他博主帖子观点,供大家讨论

1.对于预埋钢套管,当预埋位置设置在跨中L/3范围内时, 要求:

            ①洞口大小必须小于或等于0.4倍的梁高;

② 洞口上边缘距梁上边必须大于或等于 0.3 倍的梁高;

③ 洞口下边缘距梁下边必须大于或等于 150mm ;

④ 相邻两个洞口的中心间距应不小于 2 倍的较大洞口直径。 以上四条必须同时满足,对不满足此要求的钢套管大小、标高及位置应作相应调整。

2. 当预埋位置设置在梁端 L/3 范围内时, 要求:

① 洞口大小必须小于或等于 0.3 倍的梁高;

② 洞口上边缘距梁上边必须大于或等于 0.35 倍的梁高;

③ 洞口下边缘距梁下边必须大于或等于 150mm ;

④ 洞边到梁边或柱边的距离必须大于或等于 1.5 梁高;

⑤ 相邻两个洞口的中心间距应不小于 3 倍的较大洞口直径。 以上五条必须同时满足,对不满足此要求的钢套管大小、标高及位置应作相应调整。

二、具体补强做法以下都有详细说明: 参考资料: 《高规》7.2.27

《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》5.3.29

《钢筋混凝土结构构造手册》(二版)3.9

《苏G01-2003》17页




  • ysden333
    ysden333 沙发

    楼主总结得不错。

    2020-10-14 09:19:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何快速获得土木币

关于“新人如何快速获取土木币”!真的学到了!非常感谢贴主的经验分享! http://bbs.co188.com/thread-9130868-1-1.html

回帖成功

经验值 +10