铜排的计算方法
(点击图片可放大查看)
铜排折弯经验计算表
高压柜铜排选择标准
中置柜KYN28 进出线柜PT柜
GB3906[附录D]中公式:
S=I/a√(t△θ)
式中:
I--额定短时耐受电流;
a—材质系数,铜为13,铝为8.5;
t--额定短路持续时间;
△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。
则:
25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm2 用60*5就可以了.
31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm2
40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm2
63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm2
80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2
接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:
25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm2
31.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm2
40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm2
63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm2
80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2
相关问答举例
1、高压柜-1(800KW提升机)整定电流:
A、计算电流:80A;
B、过流一段:1.25×80A≈100A ;时间60s;
C、过流二段:1.50×80A≈120A ;时间2s;
D、速断电流:6.00×80A≈480A ;时间0s;
2、高压柜-2(1000KW提升机)整定电流:
A、计算电流:100A;
B、过流一段:1.25×100A≈125A ;时间60s;
C、过流二段:1.50×100A≈150A ;时间2s;
D、速断电流:6.00×100A≈600A ;时间0s;
3、高压柜-3(2000KVA变压器)整定电流:
A、额定电流:193A;
B、过流一段:1.15×193A≈221A ;时间60s;
C、过流二段:1.50×193A≈289A ;时间2s;
D、速断电流:6.00×193A≈1154A ;时间0s;
4、高压柜-4(315KVA移动变压器)整定电流:
A、额定电流:30.31A;
B、过流一段:1.15×30.31A≈35A ;时间60s;
C、过流二段:1.50×30.31A≈46A ;时间2s;
D、速断电流:6.00×30.31A≈182A ;时间0s;
注意:你的电负荷可能是采矿井下供电系统,采矿井下是国家设计规范及安全规范不允许单电源配电的。此定值保护仅作为一般知识了解或作业而已。不可用于实践!
负荷计算:
1、低压负荷计算:
A、低压总统计负荷:
P=2491.2、Q=1845.80、S=3100.60;
B、低压总计算负荷:
Pjs=2117.52、Qjs=1568.93、Sjs=2635.51;
2、高压负荷计算:
A、高压统计负荷:
P=1800、Q=1256.41、S=2195.12;
B、高压计算负荷:
Pjs=1530.00、Qjs=1067.55、Sjs=1865.85;
3、高压总负荷计算:
A、总统计负荷:
P=4415.76 KW、Q=3194.50 KVAR、S=5450.75KVA;
B、总计算负荷:
Pjs=3763.40 KW、Qjs=2715.32 KVAR、Sjs=4633.14 KVA;
C、6KV高压侧设置2000KVAR的高压电容补偿装置,补偿后计算负荷修订为:
Pjs=3763.40 KW、Qjs=715.32 KVAR、Sjs=3820.95 KVA;D、6KV高压总计算负荷:
Pjs=3763.40 KW;
Qjs=715.32 KVAR;
Sjs=3820.95 KVA;
Ijs=367.67 A。