土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 铜排计算方法、折弯经验计算表以及高压柜铜排计算方法,赶紧收藏

铜排计算方法、折弯经验计算表以及高压柜铜排计算方法,赶紧收藏

发布于:2020-10-09 14:07:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]


铜排的计算方法


(点击图片可放大查看)


铜排折弯经验计算表



高压柜铜排选择标准


中置柜KYN28 进出线柜PT柜

GB3906[附录D]中公式:

S=I/a√(t△θ)

式中:

I--额定短时耐受电流;

a—材质系数,铜为13,铝为8.5;

t--额定短路持续时间;

△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。

则:

25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm2 用60*5就可以了.

31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm2

40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm2

63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm2

80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2


接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:

25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm2

31.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm2

40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm2

63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm2

80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2


相关问答举例


帮忙算一下高压柜的整定值!和总的用电负荷和总电流!



1、高压柜-1(800KW提升机)整定电流:

A、计算电流:80A;

B、过流一段:1.25×80A≈100A ;时间60s;

C、过流二段:1.50×80A≈120A ;时间2s;

D、速断电流:6.00×80A≈480A ;时间0s;


2、高压柜-2(1000KW提升机)整定电流:

A、计算电流:100A;

B、过流一段:1.25×100A≈125A ;时间60s;

C、过流二段:1.50×100A≈150A ;时间2s;

D、速断电流:6.00×100A≈600A ;时间0s;


3、高压柜-3(2000KVA变压器)整定电流:

A、额定电流:193A;

B、过流一段:1.15×193A≈221A ;时间60s;

C、过流二段:1.50×193A≈289A ;时间2s;

D、速断电流:6.00×193A≈1154A ;时间0s;


4、高压柜-4(315KVA移动变压器)整定电流:

A、额定电流:30.31A;

B、过流一段:1.15×30.31A≈35A ;时间60s;

C、过流二段:1.50×30.31A≈46A ;时间2s;

D、速断电流:6.00×30.31A≈182A ;时间0s;

注意:你的电负荷可能是采矿井下供电系统,采矿井下是国家设计规范及安全规范不允许单电源配电的。此定值保护仅作为一般知识了解或作业而已。不可用于实践!


负荷计算:


1、低压负荷计算:

A、低压总统计负荷:

P=2491.2、Q=1845.80、S=3100.60;

B、低压总计算负荷:

Pjs=2117.52、Qjs=1568.93、Sjs=2635.51;


2、高压负荷计算:

A、高压统计负荷:

P=1800、Q=1256.41、S=2195.12;

B、高压计算负荷:

Pjs=1530.00、Qjs=1067.55、Sjs=1865.85;


3、高压总负荷计算:

A、总统计负荷:

P=4415.76 KW、Q=3194.50 KVAR、S=5450.75KVA;

B、总计算负荷:

Pjs=3763.40 KW、Qjs=2715.32 KVAR、Sjs=4633.14 KVA;

C、6KV高压侧设置2000KVAR的高压电容补偿装置,补偿后计算负荷修订为:

Pjs=3763.40 KW、Qjs=715.32 KVAR、Sjs=3820.95 KVA;D、6KV高压总计算负荷:

Pjs=3763.40 KW;

Qjs=715.32 KVAR;

Sjs=3820.95 KVA;

Ijs=367.67 A。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 753 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力线路的安全距离和安全常识

现在,新奇浪漫的表白形式真是上天入海无所不用。不过,爬上电力杆塔表白万万不可哦——N年以来,“男子爬高压电塔示爱遭电击”的报道就不曾断过。 记住下面这些小编呕心沥血熬出来的电力线路安全距离和安全常识,日常生活中可以减少纠纷,避免人身安全事故哦。 1、“7米”——保护区、线路下 ,高压危险勿植树 任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内种植可能危及电力设施安全的植物。

回帖成功

经验值 +10