土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵地源侧进出水温度一般是多少

地源热泵地源侧进出温度怎么确定?

全部回答(1 )

  • tianhejisi

    一般设计值夏季30/35,冬季5/10度;

    项目不同可以有差异;实际运行数据应优于设计值;

    原则上,夏季最高不超过40,冬季最低不低于4度(加了防冻液除外);

    2020-10-10 08:33:10 来自 PC 评论 举报