土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿问题

无功补偿问题

发布于:2020-10-04 19:09:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计遇到一个人难题,一个新建营房,建筑面积1504平方米。单独给它设置了杆式变压器,采暖锅炉用的电锅炉(150kW)。用电负荷统计时,不算电锅炉时,总的功率因数0.84,算上电锅炉时,总功率因数0.97。我的问题是:电锅炉算季节性负荷,只有冬季时候才使用,这种情况需不需要设置无功补偿呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 风平浪静02

    建议不要设计电容补偿柜。理由:电锅炉相对功率因数较高,0.97已经达到或者超过考核标准。电锅炉不使用时0.84,这个主要是有功电量没有上去,变压器无功损耗所致。

    一般150这样小容量计量都安装在低压部分,电容器投入会使得无功电能表记录为负值,也就是无功功率处于容性,在第四象限。按照规定功率因数小于1.0都计入总无功功率(感应式电能表将加装止逆器,同时另设负无功表)。高供低计用户变压器无功功率是按照变压器固有损耗计算,与补偿无关。这样反而增加无功电量,降低功率因数。

    前面说了,主要原因是有功电量太小引起的,有功电量小,电费也少,稍微增加一些电费也不足纠结。而且电容器也需要消耗有功功率的,说不定增加的有功电量比增加的电费还多呢。0.84也不算低,对于部队营地电价政策是有优惠的,小容量不必安装电容器了。

    2020-10-22 16:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • lptkz
    lptkz 板凳

    同意  feily722 的说法,建议加装 具有自动调节的无功补偿装置。

    2020-10-22 10:16:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

合力滨河学府住宅小区屋面防水工程施工方案

合力滨河学府住宅小区屋面防水工程施工方案合力滨河学府住宅小区屋面防水工程施工方案合力滨河学府住宅小区屋面防水工程施工方案合力滨河学府住宅小区屋面防水工程施工方案

回帖成功

经验值 +10