土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 几种平衡阀典型设计方式

几种平衡阀典型设计方式

发布于:2020-09-29 14:17:29 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]


手动调节阀的典型设计方式:
1、手动平衡阀应分级安装,即干管、立管支管均应安装。
2、各并联支路应同时安装。
3、必须根据阀门的流通能力值选型。
4、手动平衡阀建议安装在回水侧。
图为手动平衡阀典型设计排布原则
自动流量平衡阀(动态流量平衡阀)的典型设计方式
1、自动流量平衡阀必须根据设计流量选型。
2、自动流量平衡阀宜安装在末端位置(风机盘管、空调机组)的回水管上。
3、自动流量平衡阀不必逐级安装。
4、冷水机组、锅炉、热水器等需要限流量的设备,宜安装自动流量平衡阀以避免设备的过流。
5、自动流量平衡阀宜根据流量选型,流量根据被控设备的设计流量确定。
6、选择时应确定合适的压差范围。
7、被控设备为空调机组、新风机组、风机盘管时,阀门流量与设备流量相等;为冷水机组时,阀门流量宜取设备流量的1.05倍。
自力式压差控制阀的典型设计方式:
1、自力式压差控制阀可控制立管、支管和末端设备的压差。
2、自力式压差控制阀不应重叠设置。
3、选择时首先要明确被控支路或者末端设备的压差。
4、自力式压差控制阀应按阀门的KV值选择,计算时采用的▽P是采用的是阀门的压降,而非控制压差。
5、自力式压差控制阀一般由两部分组成,一个是安装在供水管道上带有压力传感器的断流阀,一个是安装在回水管道上的压差调节器。
电动平衡型两通阀和电动平衡型调节阀的典型设计方式:
1、电动平衡型两通阀根据压差和流量计算出KV值选型。
2、选型方法与控制阀选型方法相同。
参考:07K201管道阀门选用与安装。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压缩机结霜很严重有哪些原因?

冷库压缩机回气口结霜是制冷系统中一个很常见的现象,一般状况下不会马上形成系统问题,而且细微的结霜一般不用处理。 假如结霜现象比较严重,那么首先需要搞清结霜缘由。 一、压缩机回气口结霜 回气口结霜说明压缩机回气温度过低,那么什么情况会导致压缩机回气气体温度过低呢? 同等质量的冷媒,如果改变容积和压力,温度会有不同的表现。如果 压缩机回气温度低的话,一般会同时表现出回气压力低和同等容积的冷媒量高,能造成这种情况的根结在于,

回帖成功

经验值 +10