“止水节” 工艺,是解决住宅工程“三小间”(卫生间、洗漱间、厨房间)渗漏问题的法宝,相对于传统吊模工艺,还具有结构简单、操作方便、无需预留孔洞等优势。施工时,止水节直接被固定在建筑模板上,与现浇板面一次浇捣成形,而且止水节周围的混凝土不易出现开裂的现象。它改变了传统楼层楼面管道安装中采用预留孔洞的施工方法,避免了预留孔洞在安装中由于补洞不密实、收缩等原因引起的渗漏。
固定在模板上浇筑
浇筑完成拆模后
? 工艺流程
定位→固定止水节(模板上开圆洞于中心点进行复核下层中心点)→浇捣板面→拆除模板→砌体、粉刷→立管安装→支管安装(直接插入止水节)→卡件固定→闭水试验
定位放线
↓
止水节安装
↓
混凝土浇筑,止水节成品保护
↓
后期管道安装
? 操作要点
(1)根据给排水固化图,对班组交底,统一、明确止水节预留的具体尺寸
(2)制作模具定位,通过支模轴线,配合模具在制作完模板弹出地漏、立管等定位十字线
(3)固定成品止水节前,应在模板上的十字中心开圆洞,通过掉垂线方法复核下层中心点
(4)复核完成后,对止水节进行固定,质检人员对止水节进行检查
(5)浇筑混凝土时,安排专人进行看护,避免出现破坏;浇筑完成后,制作统一可靠的止水节成品保护
? 质量控制
针对影响止水节质量的两个主要因素,需重点控制:
(1)上下层PVC止水节垂直度误差
1、确定下层止水节中心点
2、操作人员从模板底面向下层止水节中心点进行垂线,找到上层止水节的中心点
3、从模板底面开圆洞,复核圆洞点即为上层止水节中心,固定止水节
(2)PVC止水节损坏及浇筑时出现移位
安排专人对预留完成止水节进行成品保护,避免因保护不及时而造成的止水节损坏