1 质量目标
钢筋工序是保证主体结构安全的重要工序,施工过程确保原材料合格、复验合格,钢筋抗震要求、连接及锚固达到规范要求,钢筋的规格、型号、间距、数量、保护层厚度、制作及安装顺序和部位等要求与设计要求相符,绑扎牢固、到位,且横平竖直。
2 材料选择和检查、复验
1、钢筋进场时应提供资料:金属吊牌(品牌、型号、规格、重量、出厂日期等)、合格证、炉号、检验证明等。
2、所有进场钢筋必须经复验合格后才能用于工程中。
每检验批应由同一牌号、炉罐号和同规格的重量不大于60吨的钢筋组成。
3、外观质量:主要指钢筋表面不得有裂纹结疤和折叠;表面凸块不应超过横肋高度;其他缺陷也不得大于允许偏差范围。
3 钢筋施工工艺
(一)技术准备
1、熟透施工图纸、相关规范、图集。
(1)制作料表之前与技术负责人、施工负责人、质量负责人及主办施工员商讨料表制作原则;
(2)所有图纸上不明白的地方,以书面形式进行询问。
2、料表必须清晰、准确,并按施工进度及归档要求交一套完整的料表到项目部审核、存档。
3、配合项目部提出材料计划。
4 常用数据
(1)20d(吊筋平直长度)
吊筋弯钩外包长度20d,吊筋直径、根 数由设计标注。
(2)15d:
(3)12d:
1)框架柱封顶带直弯钩时,弯钩外包长度。
2)剪力墙竖向钢筋封顶带直弯钩时,弯钩外包长度。
3)挑梁悬挑端主筋下弯钩外包长度。
4)非框架梁(不含弧形梁)下部筋进入支座总长。
5)梁上柱(LZ)座底弯钩外包长度。
(4)10d
1)10d;≥75mm:抗震要求时所有的箍筋、拉钩弯钩的平直长度。
2) 10d;≥100mm:板底筋过梁中线的同时需满足的要求。
(5)6d:
1)墙基础插筋锚固长度hj>LaE(La)且保护层厚度>5d,插筋弯钩的包边长度。
2)柱基础插筋锚固长度hj>LaE(La),插筋弯钩的包边长度。
(6)3d:光面钢筋受拉时,末端180度弯钩平直长度
1)填充墙构造柱主筋弯钩平直长度。
2)圈梁、过梁主筋弯钩平直长度。
3)楼梯板筋弯钩平直长度。
(7)150:构造钢筋(架立筋)与主筋的搭接长度。
(8)La:不应小于200
非抗震结构所有构件;抗震结构的L梁(次梁)、XL梁(挑梁)、JZL(井字梁)、板内受拉钢筋的最小锚固长度及最小搭接长度(Ll)的基数(搭接100%:1.6 La;搭接50%:1.4 La;搭接25%:1.2 La)。
(9)LaE:抗震结构的KZ(框架柱)、KZZ(框支柱)、KL(框架梁)、KZL(框支梁)、Q(剪力墙)、LL(连梁)等抗震构件内受拉钢筋的最小锚固长度及最小搭接长度Lle的基数。
(10)1.7 LabE(La):柱锚梁边节点,外侧柱筋与屋面框架梁面层主筋的搭接长度。
(11)1.5 LabE(La):柱锚入梁内节点,外侧柱筋与屋面框架梁面层主筋的搭接长度。
(12)1.2 LaE(La):
1)剪力墙水平钢筋搭接长度。
2)剪力墙竖向钢筋搭接长度。
3)框架柱上柱比下柱多出钢筋的锚固长度。
4)框架柱下柱比上柱多出钢筋的锚固长度。
(13)接头中心错开间距:
1)绑扎搭接:1.3Lle(Ll)。
2)机械连接≥ 35d。
3)焊接≥ 35d且≥500。
4)剪力墙竖向钢筋比较特殊:绑扎搭接长度1.2 LaE(La),一、二级抗震接头端部错开间距500;机械连接、焊接接头中心错开间距均为35d。