土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 接触器经常烧毁?原因老电工都不一定知道!

接触器经常烧毁?原因老电工都不一定知道!

发布于:2020-09-25 13:45:25 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]


首先可以明确的是:带负载接通与分断电动机主电路的交流接触器的故障率确实是很高的,其原因有以下几个方面。

(1)由于交流接触器较为频繁带负载接通与分断电动机的主电路,电动机的启动电流是它的额定电流4—7倍,即使是降压启动其启动电流也达2—4倍以上,如果选用交流接触器的触点额定电流过小的话就肯定经常烧了。

(2)现在机电市场上国产的电气器件大多数质量不是很可靠,所标注的耐压值与过流值名不符实。也是造成交流接触器经常烧的原因之一。

(3)现在有部分电工比较重理论数据、忽略实践经验,选用交流接触器触点容量时只按照书本上说的电动机额定电流的一点几倍来选用。

综合上述1、2两点原因,我认为选用电动机用交流接触器的触点容量最小也要是电动机额定电流的3倍及以上。即是说;如果电动机额定电流20A的话、就要选用触点额定电流60A的交流接触器。因为交流接触器只是接通与分断电动机主电路的器件、而不是保护电动机的器件。所以选用触点容量较大的交流接触器控制电动机来减少故障率,另外装设合适的热继电器或电动机保护器来保护电动机才是能够保障电动机安全运行。

4)很多工厂电工明明知道选用交流接触器触点额定电流要远大于电动机的额定电流、才能延长它的寿命及运行可靠,也明明知道控制电动机的交流接触器经常烧坏是上述的原因。

他们就是不更换触点容量较大的交流接触器来减少故障率,其原因是;工厂老板可能是不懂得电气方面知识的人,如果厂里面的设备电气部分极少故障的话,你这个电工就不值钱了。这个也是交流接触器经常烧的因素之一。

  • jk_duan888
    jk_duan888 沙发

    市政工程中,照明工程灯具接入三相回路不平衡,会出现断路器跳闸、烧坏接触器的现象。

    2021-01-30 11:26:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 175 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家用配电箱跳闸以及建筑工地配电箱相关问答

家用配电箱跳闸 1、三种情况 一是该支线存在短路或过载,二是该支线存在漏电,三是该开关本身有故障。 2、按以下步骤检查(先易后难): 先更换该支线开关或将该支线接到旁边无故障开关上来判断原开关是否正常,如仍不能合上,就是线路侧问题,如能合上,就是开关问题。 如果是线路侧问题,把该支线所有电器都拔掉,再合该开关,如果能合上,就是某一台电器有问题,如果仍合不上,就得动用仪表了,用万用表测量线路是否短路,用绝缘摇表测量线路是否有接地,问题肯定就查出了。

回帖成功

经验值 +10