讨论:接入并联电抗器引起的母线电压升高计算

发布于:2008-03-04 10:48:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
应计入接入并联电抗器引起的母线电压升高 其电压升高值按下式计算
△ U= U e Q/S
其中△U为母线电压升高值(kV)
U e为并联电容器装置接入前的母线电压
Q为母线上所有运行的电容器容量(Mvar)
S母线短路容量(MVA)
那么以某110 kV变电站为例,三台主变,10 kV母线侧单母线四分段,10 kV侧每段母线配2组6012 kvar,已算得10 kV侧母线并列短路容量398.47 MVA。
那么运行1组6012 kvar时,△U=0.158 电压波动0.158*100%/10.5=1.509%
运行2组6012 kvar时,△U=0.317 电压波动0.317*100%/10.5=3.018%
投入容量
(Mvar) 110kV母线 10kV母线
电压(kV) 电压波动(%) 电压(kV) 电压波动(%)
0 110 / 10.5 /
6 10.658 1.509
12 10.817 3.018
请问:我这种算法对吗?
但是,根据GB12326-90,电能质量电压允许波动和闪变“4.2.1”,35-110kV和220kV母线的电压波动允许值分别为2%和1.6%。10kV及以下母线的电压波动允许值为2.5%。
那么,我的电压波动是不是超过允许了呢?
还有,110kV母线电压波动该怎么算呢?
请各位老师不吝指教,叩谢。