在当前的建筑配电系统中, 矿物绝缘电缆 正越来越广泛地得以应用,其耐火性、耐久性、安全性、可靠性和经济型是传统的电力电缆所无法取代的。本文就带着大家来认识一下矿物绝缘电缆: 什么构造?用在何处?如何安装?
在解读上述问题之前
先来看看为什么要使用矿物绝缘电缆
这样有助于我们从根本上理解
矿物绝缘电缆在火灾条件下不仅能保证火灾延续时间内(180分钟以上)的消防供电,还不会延燃,不会产生烟雾,不会产生次生灾害,从而为消防抢救赢得宝贵时间。
由此可见
矿物绝缘电缆是建筑消防所须的
1 什么构造?
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008规定:
矿物绝缘电缆是采用 无机物氧化镁作为芯线绝缘材料 , 无缝铜管外套 和 铜质线芯 。
▲ 由图可见,矿物绝缘电缆的构造很简单,主要由①铜和②氧化镁两种材料,形成①铜护套+②氧化镁绝缘+③铜导体的线缆(可加外护套)。
《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端》GB/T13033.2-2007规定:
矿物绝缘电缆的型号有 BTTZ、BTTVZ、BTTQ、BTTVQ 。BTTVZ/BTTVQ就是在BTTZ/BTTQ的基础上多一层外护套。
B----布线用固定安装电力电缆
T----铜护套
T----铜导体
V/Y----外护套:聚氯乙烯V,聚乙烯Y
Z/Q----耐电压等级:Z重型750V,Q轻型500V
示例:
BTTZ-4x(1x300),表示为:截面为300mm2,4芯重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆。
BTTVZ-4x(1x35),表示为:截面35mm2,4芯重型铜芯铜护套防腐外护套矿物绝缘电缆。
▲ BTTZ矿物绝缘电缆断面
2 用在何处?
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011规定:
建筑高度为 100m或35层及以上 的住宅建筑, 用于消防设施的供电干线 应采用 (强制性)矿物绝缘电缆。
建筑高度为 50~100m且19~34层 的一类高层住宅建筑, 用于消防设施的供电干线 应采用阻燃耐火线缆, 宜采用 (推荐性)矿物绝缘电缆。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
阅读下一篇
可燃气体检测报警器在加油加气站的重要作用近年来,随着新能源的推广与应用,能源汽车行业也迅速壮大起来,燃气汽车及加气站的数量增长势头强劲。与汽油和柴油等更传统的燃料相比,使用燃气作为车辆的燃料可以降低污染物(如烟尘和二氧化硫)的排放量。并且,还可以避免产生氮氧化物。随着燃气发动机普及率的增长,人们逐渐意识到氮氧化物是造成城市健康问题的原因之一。 与液体燃料的储存相比,这些气体的存储对燃料站提出更多的挑战。目前,加气站的气体安全是整个行业关注的焦点。负责加气站的任何人员必须确保加气站配备可燃气体检测报警器,在爆炸危险发生之前检测出任何气体泄漏问题并采取解决措施。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句不错,谢谢楼主分享!
回复 举报
消防设计的要求越来越高,这中间存在的过度设计、浪费的太多太多,有多少实际能用得上的?当真正的大火起来的时候,就靠这所谓的“矿物绝缘”就能解决问题?
回复 举报