土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ idc机房加固如何让建筑物满足机房使用要求

idc机房加固如何让建筑物满足机房使用要求

发布于:2020-09-22 11:11:22 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]

众所周知,idc机房是电子设备运行的场所,而电子设备体积较大,并且非常厚重,所以机房要有较高的承重能力,满足设备的承重要求,但现在很多建筑并非为机房所建,其承重达不到机房要求,所以在建设机房之前就要考虑到承重问题,下面详解机房的承重标准,以及机房承重计算内容及计算方法。

民用楼房二楼以上承重荷载设计都是250500kg/m2的负荷,办公用楼在建设时楼板承重在300-500kg每平米,机房由于机柜和设备,以及UPS的重量往往比较大,通常标准己方的楼板承重在800-1000kg每平米。通常情况下这种普通民房和办公用楼的楼板荷载承重能力是远远不满足机房使用标准的,如果要用于机房必须要进行idc机房加固改造处理。

当设计成机房时,如果要符合机房规范,就要考虑在机柜下做散列承重支架,把承重支架底面接触面积增大一倍的方式来实现分散楼板承重力,当由于机柜、空调、UPS等设备重量较大,超过楼板荷载时,为了保证建筑物本身结构安全和出于一般机房抗震要求时,这时你需要对机柜、空调、UPS电池柜及精密空调制作承重散力架了,散力承重支架能分散楼板承重力满足楼板地面承载力设计值要求。

机房承重散力架加固一般用钢梁,根据设备位置加。比如槽钢,角钢,支撑在两端承重结构梁(墙)上,具体要看实际需要承重情况了。比如在机列位置贴地加两根横向贯通的50*50角钢,或者100*50槽钢, 这列位置承重可以达5000~7000N

计算依据:

⑴《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2002

⑵《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87),《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001

⑶《预应力长向圆孔板图集》(92G42),《预应力短向原孔板图集》(92G41)

建筑楼面等效均布活荷载计算

筑楼面等铲均布活荷载的标准值,应根据工艺提供的电子设备的重量、底面尺寸、安装排列方式以及建筑结构梁板布置等条件,按内力等值的原则计算确定,根据当前有代表性电信设备的重量、排列方式及各种梁板布置计算确定的机房建筑楼面等效均布活荷载值:

idc机房加固中碳纤维布作为新型的高强建筑加固材料,本身具有很好的特性,碳纤维布加固施工具有高效高强、耐腐蚀性及耐久性等特点,而且在施工后基本不增加结构尺寸及自重。

idc机房加固中碳纤维布加固原理是:采用高性能的碳纤维配套树脂浸渍胶粘结于混凝土构件的表面,利用碳纤维材料良好的抗拉强度,达到增强构件承载能力及强度的目的。

碳纤维和钢材弹性模量基本一致,达到同样的力值,钢材截面要大的多,所以粘钢加固提高构件钢度的幅度要超过碳纤维加固。也就是说,若补充同样的抗弯能力,构件粘钢加固的挠度、裂缝宽度小于粘碳纤维加固的;钢板上可以焊接锚筋,也可钻孔设植筋锚固,所以粘钢加固的锚固方式较粘碳纤维灵活

碳纤维轻、薄,不需要大型施工机械,运输储存、施工简便,同样工程量,粘贴碳纤维施工工期约是粘钢的40%。碳纤维和钢材相比,属惰性材料,不锈蚀,也不易被有害介质腐蚀,在恶劣环境下耐久性好。碳纤维具有柔韧性,能够包裹复杂外形的构件,并非很光滑的结构建筑的钢筋表面基本有效粘贴率也可以达到百分百,粘贴钢板是很难达到百分百有效的粘贴面,相应的验收标准仅仅是达到70%

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑加固

返回版块

1.64 万条内容 · 311 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么要选择改性A级环氧植筋胶

植筋法大行其道的根本原因还是凭着自身的“实力”,强度高、粘结力强、韧性好、效果超过预埋,更是在施工便捷、工期短这方面表现亮眼,时间和效果的双重保证让植筋法在众多施工工艺中脱颖而出,被广泛应用于混凝土结构受力钢筋和干挂装饰等方面的锚固。 化学植筋技术是指在混凝土基材上钻出孔洞,注入植筋胶、种植钢筋,待胶粘剂固化后使钢筋锚固于基材的加固补强方式。 植筋胶与混凝土界面的粘结性能取决于胶的选择,市面上的植筋胶蛇龙混杂,如何分辨效果好坏主要看成份。

回帖成功

经验值 +10