土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 图纸上要求框架断路器满足ics80KA,能否优化。

图纸上要求框架断路器满足ics80KA,能否优化。

发布于:2020-09-21 17:25:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问下这台进线柜的框架断路器运行分段能力ics需要满足80KA,能否优化低一点。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

    这个不是优化的问题,是设计院瞎TM的设计!!!

    2020-10-27 10:35:27

    回复 举报
    赞同0
  • laoxietou
    laoxietou 板凳

    这位土木的朋友,你可以与设计人员沟通一下啊,80KA稍微选大了啊!你的配电变压器才1000KVA,一般可按照如下表设计:

    10/0.4kV变压器与低压断路器、互感器及母线等配合表


    变压器容量Se

    (kVA)

     阻抗电压

    Uk%

    额定电流(A)

    低压出口短路电流(kA)

    总出线断

    路器额定

    电 流(A)

     互感器变 比(A)

    变压器低压侧出线选择

    中性点接地线


    母线槽(A)

    铜母线(TMY-)规格

    YJV电缆规格

    铜母线

    镀锌

    扁钢


    高压侧

    低压侧

    Ip

    Ik


    160

    4

    9.2

    231

    14.7

    5.77

    250

    300/5

    4(404)

    3150+170

    153

    254


    200

    4

    11.5

    289

    18.4

    7.22

    315

    400/5

    4(404)

    3185+195

    153

    254


    250

    4

    14.5

    361

    22.95

    9.00

    400

    500/5

    630

    4(404)

    3300+1150

    153

    404


    315

    4

    18.2

    455

    28.92

    11.34

    500

    650/5

    630

    4(504)

    2(3150)+170

    203

    404


    400

    4

    23.1

    578

    36.72

    14.40

    630

    800/5

    800

    4(636.3)

    2(3185)+195

    203

    404


    500

    4

    28.9

    723

    45.90

    18.00

    800

    800/5

    1000

      3(806.3)+1(636.3)

    32(1240)+1(1240)

    253

    405


    630

    4

    36.4

    910

    57.83

    22.68

    1000

    1000/5

    1250

    3(808)+1(636.3)

    32(1300)+1(1300)

    253

    505


    800

    6

    46.2

    1156

    48.96

    19.20

    1250

    1500/5

    1600

     3(1008)+1(806.3)

    34(1150)+2(1150)

    304

    505


    1000

    6

    57.8

    1445

    61.20

    24.00

    1600

    2000/5

    2000

    3(12510)+1(808)

    34(1240)+2(1240)

    304

    505


    1250

    6

    72.3

    1806

    76.50

    30.00

    2000

    2500/5

    2500

    3[2(10010)]+1(10010)

    34(1300)+2(1300)

    304

    635


    1600

    6

    92.5

    2312

    97.92

    38.40

    2500

    3000/5

    3150

    3[2(12510)]+1(12510)

    404

    805


    2000

    6

    115.6

    2890

    122.4

    48.00

    3200

    4000/5

    4000

    3[2(12510)]+1(12510)

    404

    1005


    2500

    6

    144.5

    3613

    153.0

    60.00

    4000

    4000/5

    5000

    3[3(12510)]+1(12516)

    405

    808


    2020-09-28 09:08:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一文搞懂相线、中性线、火线、零线的区别和联系

来源:建筑安全技术、南通二建苏州分公司 如有侵权,请联系删除 在任何一个电路中,电路不工作时,线上有电压(俗称带电)的线,叫做相线,线上无电压的线,叫做中性线。 在单相电路中,为了更形象、更好理解,为相线和中性线又分别起了两个别名,叫做火线和零线。因此,相线=火线,零线=中性线。

回帖成功

经验值 +10