土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电磁流量计流量偏大怎么办

电磁流量计流量偏大怎么办

发布于:2020-09-21 14:57:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

嗨大家好,我是工控关二爷,今天为大家带来电磁流量计流量偏大的解决方法,希望对大家有帮助

电磁流量计是一种高性能、高可靠性的流量计,广泛应用于石油、化工、钢铁、食品、电力、造纸、冶金、给排水、石化、医药等行业。一般电磁流量计流量偏大的原因有如下几点:

1、空间电磁干扰

转换器与传感器间的电缆线较长,在较强电磁环境下,很易受到干扰,从而引发仪器测量值出现非线性情况,很难正常显示。针对这种情况,首先,引入屏蔽措施,可在接地钢管内进行电缆的单独引入,并使用达标的屏蔽电缆;其次,合理缩短电缆长度;再次,与强磁场保持较远距离。

2、连接电缆问题

电磁流量应用的实质是借助特定的电缆,实现转换器与传感器的连接,形成完整的系统,因此导体的横截面积、电容、电缆场地等都会产生不良影响。针对该情况,首先,要保证电缆型号满足要求,实现末端的有效连接,防止出现中间接头现象;其次,控制长度范围,通常越短越好。

3、接地问题

因传感器的输出信号很小,通常只要几毫伏,为了提高抗干扰能力,传感器的零电位必须单独可靠接地,且传感器输出信号接地点应与被测流体电气连接。传感器的接地电阻应小于10Ω,在连接传感器的管道内涂有绝缘层或采用非金属管道时,传感器两侧应安装接地环,并可靠接地,以使流体接地,流体电位与地电位相同。

4、电极和励磁线圈对称点安装点振动

电磁流量计的励磁线圈和电极需保证对称,一旦不对称,生产过程中偏差就会引发,测量结果很难保证准确。另外,安装地点需达到较高的防振动标准,否则无法保证测量数值的精准性,甚至诱发仪表的不正常工作。

想了解更多仪器仪表小知识,请关注我们~

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.91 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

横河变送器的接线方式你真的了解吗?

横河变送器的接线方式很多客户不知道如何做才是正确的操作方法,其实横河变送器接线对了是非常重要的,会直接影响用户的使用体验,其实横河变送器的接线方式有三种,下面具体来看看。 一、横河变送器接线方式为: ①四线制:两根电源线,两根信号线,一般用于功率较大的横河变送器设备。对DCS来说,此信号为有源信号。 ②两线制:直流电源(DC 24V)通过两根线向现场的横河变送器变换器供电,同时这两根线又是输出信号(4~20mA)的传输线。对于DCS来说,此两线制属于无源信号。

回帖成功

经验值 +10