kw发电机的保护措施不仅是四种保护,而且种类很多。 保护措施的选择取决于发电机的容量。 今天,沃尔沃发电机工厂将详细告诉您发电机具有什么保护措施。

  1.纵向差动保护:这是定子绕组及其导线的短路保护。

  2.交联差动保护:这是定子绕组一相的短路保护。 仅当一相定子绕组具有两个或多个并联支路以形成两个或三个中性点时,才安装这种保护。

  3.单相接地保护:发电机定子绕组的单相接地保护www.bjfdjzcj.com。

  4.励磁电路接地保护:励磁电路的接地故障保护。

  5.低励磁和励磁损耗保护:为了防止大型发电机励磁(励磁电流低于对应于静态稳定极限的励磁电流)或励磁损耗(励磁电流为零),应采取以下措施: 无功功率从系统吸收。 该系统有不利影响,容量为100MW及以上的发电机都配备了这种保护。

  6.过载保护:发电机长时间超过额定负载运行时对信号起作用的保护。 中小型发电机只配备了设定的子过载保护; 大型发电机应分别设置整定次级过载和励磁绕组过载保护。

  7.定子绕组过电流保护:当发电机纵向差动保护范围之外发生短路,并且短路元件保护或断路器拒绝运行时,该保护可作为外部短路和电流的备用。 还可以作为纵向差动保护的备用保护。

  8.定子绕组过电压保护:用于防止所有负载突然下降后定子绕组中的过电压。 水轮发电机和大型涡轮发电机均配备了过压保护。 通常不安装中小型涡轮发电机。 过压保护。

  9.负序电流保护:电力系统中出现不对称短路或三相不对称负载(如机车,电弧炉等单相负载时,单相负载的比例过大)  ,这将导致转子端和保护环内表面的电流密度增大。 大型零件过热,导致转子局部烧伤,因此应安装负序电流保护。

  10.失步保护:失步保护反映了大型发电机和系统的振荡过程。

  11.反向电源保护:当蒸汽轮机的主蒸汽阀错误关闭或锅炉保护动作关闭主蒸汽阀且发电机出口断路器未跳闸时,有功功率将从电源系统吸收, 发生蒸汽轮机事故时,应安装大型机组。由反向功率继电器组成的反向功率保护用于保护蒸汽轮机。