400米X400米居住小区,室外消防水池怎样布置?

有一个约20栋的小高层和多层住宅小区,东西长400米,南北长400米,南北高差挺大,有地下车库。整个小区地势较高,市政管网水压太小。现准备设消防水池,室内消防水量72方,室外消防水量144方,车库喷淋水量108方,总计324方。现在水池的设置位置有点犯愁,小区中间设一个水池的话,满足不了保护半径150米的要求;如果东西方向布置两个水池的话,一个水池324方,满足所有消防水量;另外一个水池只保证室外消防水量144方。感觉是不是有点浪费哪?能否这样做:只在小区中心做一个324M的水池,泵房内设置室内栓,室外栓,喷淋三种加压泵?那么如何保证起火时,打开室外栓时,能够及时启动室外栓的加压泵来供水呢?供水压力又是多少呢?请各位大侠解答疑难,多谢了!!!